根据民规JGJ16-2008,13.9.6规定:消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。这个有怎样的一个具体说法?
根据民规JGJ16-2008,13.9.6规定:消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
这个有怎样的一个具体说法?
22楼
你可以这样。用变频起动,起动完成后就切掉变频。 建议用软起动器。
回复
23楼
如果这样,还不如不用变频呢,变频器很贵的
回复
24楼
应该是指消防泵(主辅泵)不能采用变频控制.就象有位朋友说的,越简单越可靠,而且用到主水泵的概率也很小.退10000步讲就是不考虑可靠性,也得考虑经济性.
但消防水管网存在不同程度的漏水或者使用消防水情况,要保持管网相对稳定的压力,采用变频控制的稳压泵显得很重要.
回复
25楼
学习了提高了
回复
26楼
刚好遇见这个问题,好好学习
回复
27楼
不能用变频器启动
回复
28楼
留者,备用:time:
回复
29楼
个人看法:“其余并联泵自动投入或超出是由变频控制器按用水流量变化自动控制的。如果变频泵故障可能会导致变频器跳闸,使全部消防泵停泵。”首先消防设备完全不需要变频,装了变频器也可以工频运行不变频使用,可见装了也是浪费。再次,变频器是复杂的电子设备,运行时可能有各种原因让泵不能运行,故障可能是变频器也可能是泵的原因。不用变频器就是越简单越可靠。个人认为主要是这2点。欢迎指正。
回复
30楼
很好,討論的很深入
回复
31楼
希望有经验的朋友们给予帮助,学习了,谢谢啦
回复