高压出线柜需要配出几根控制电缆?
dxwwwqqq1
dxwwwqqq1 Lv.3
2009年04月13日 09:04:37
来自于继电保护
只看楼主

请问:1、高压出线柜采用微机综合自动化保护装置,屏上装计量表计,那么要配出几根控制电缆到控制室呀?2、都需要引那些信号等控制室到?3、有零序CT.谢谢![ 本帖最后由 dxwwwqqq1 于 2009-4-13 10:59 编辑 ]

请问:
1、高压出线柜采用微机综合自动化保护装置,屏上装计量表计,那么要配出几根控制电缆到控制室呀?
2、都需要引那些信号等控制室到?
3、有零序CT.
谢谢!

[ 本帖最后由 dxwwwqqq1 于 2009-4-13 10:59 编辑 ]
免费打赏
dancerofdark
2009年04月20日 10:02:03
12楼
行业不同,要求也不同
回复
liyanweiq
2009年04月21日 14:21:01
13楼
都没听说过
嘿嘿
学习中
回复
chenggongzairen
2009年04月21日 18:36:10
14楼
学习中 :)
回复
60-175
2009年04月21日 21:48:05
15楼
学习了:handshake
回复
xyzsyp
2009年04月22日 12:18:26
16楼
你的问题太笼统了,你在控制室都控制什么?监视什么?
回复
chencychec
2009年04月22日 14:01:32
17楼
高压出线柜采用微机综合自动化保护装置,屏上装计量表计,那么要配出几根控制电缆到控制室呀?
若控制室控制断路器,则为1根电缆;保护装置动作、故障一根,电流、电压4~20mA一根;断路器的状态、控制电源消失、远方允许控制1根。
2、都需要引那些信号等控制室到?
根据控制室内监视、控制要求而定;一般按规范要求确定。或根据甲方要求
3、有零序CT.
零序CT可为1根不小于2.5mm2的导线。零序CT就放在开关柜内。
回复
dxf22
2009年04月22日 19:31:16
18楼
一般不超过4根
回复
awen526
2009年04月23日 20:52:53
19楼
你说是10KV的?
回复
xyyrrr
2009年04月24日 09:49:04
20楼
我这边10KV高压侧开关距主变较远,中间一根ZA-KYJV22-0.6/1,10*2.5电缆,长450米,传输二次回路所有信号(量).不知是否适合楼主那的情况.:handshake
回复
白工
2009年04月24日 12:49:15
21楼
具体情况,具体分析。有些出线柜配置的多,有些配置的少。以方案的具体情况而定。
回复

相关推荐

APP内打开