请问:1、高压出线柜采用微机综合自动化保护装置,屏上装计量表计,那么要配出几根控制电缆到控制室呀?2、都需要引那些信号等控制室到?3、有零序CT.谢谢![ 本帖最后由 dxwwwqqq1 于 2009-4-13 10:59 编辑 ]
请问:
1、高压出线柜采用微机综合自动化保护装置,屏上装计量表计,那么要配出几根控制电缆到控制室呀?
2、都需要引那些信号等控制室到?
3、有零序CT.
谢谢!
[
本帖最后由 dxwwwqqq1 于 2009-4-13 10:59 编辑 ]
12楼
行业不同,要求也不同
回复
13楼
都没听说过
嘿嘿
学习中
回复
14楼
学习中 :)
回复
15楼
学习了:handshake
回复
16楼
你的问题太笼统了,你在控制室都控制什么?监视什么?
回复
17楼
高压出线柜采用微机综合自动化保护装置,屏上装计量表计,那么要配出几根控制电缆到控制室呀?
若控制室控制断路器,则为1根电缆;保护装置动作、故障一根,电流、电压4~20mA一根;断路器的状态、控制电源消失、远方允许控制1根。
2、都需要引那些信号等控制室到?
根据控制室内监视、控制要求而定;一般按规范要求确定。或根据甲方要求
3、有零序CT.
零序CT可为1根不小于2.5mm2的导线。零序CT就放在开关柜内。
回复
18楼
一般不超过4根
回复
19楼
你说是10KV的?
回复
20楼
我这边10KV高压侧开关距主变较远,中间一根ZA-KYJV22-0.6/1,10*2.5电缆,长450米,传输二次回路所有信号(量).不知是否适合楼主那的情况.:handshake
回复
21楼
具体情况,具体分析。有些出线柜配置的多,有些配置的少。以方案的具体情况而定。
回复