请问:1、高压出线柜采用微机综合自动化保护装置,屏上装计量表计,那么要配出几根控制电缆到控制室呀?2、都需要引那些信号等控制室到?3、有零序CT.谢谢![ 本帖最后由 dxwwwqqq1 于 2009-4-13 10:59 编辑 ]
请问:
1、高压出线柜采用微机综合自动化保护装置,屏上装计量表计,那么要配出几根控制电缆到控制室呀?
2、都需要引那些信号等控制室到?
3、有零序CT.
谢谢!
[
本帖最后由 dxwwwqqq1 于 2009-4-13 10:59 编辑 ]
2楼
他说了:“3、有零序CT.”
回复
3楼
都没听说过
嘿嘿
学习中
回复
4楼
看看,:victory: :time:
回复
5楼
不是直接从高压侧引来就好了吗??
回复
6楼
偶也还没做过高压的呢!
回复
7楼
一般出线柜不需要配出控制电缆,因为现在的保护装置一般都有网络口,通过网络线连到公用柜。当然,开关柜顶会配有小母线,提供保护装置直流电源,三相电压,交流闭锁地刀、除湿、机构储能等电源,另外小母线上一般还有装置故障等信号送公用柜。
回复
8楼
出线柜一般不需要配置控制电缆至主控制室
通常微机保护装置都带有通讯,RS485口,所以配一根网线至通讯柜就OK,
如果有小电流选线系统,CT的电缆需要送到小电流选线装置,一般也是放在主控室的信号屏内
零序CT的电缆可以用通用零序CT电缆,也可以用KVVP电缆
回复
9楼
和你的说法一样哦,我们公司经常做这个,微机也很多,南瑞啦,施耐德啦 ABB啦,还有其它的什么的
回复
10楼
一般出线柜不需要配出控制电缆,因为现在的保护装置一般都有RS485口网络口,通过网络线连到公用柜。当然,开关柜顶会配有小母线,提供保护装置直流电源,三相电压,交流闭锁地刀、除湿、机构储能等电源,另外小母线上一般还有装置故障等信号送公用柜通常微机保护装置都带有通讯,,所以配一根网线至通讯柜就OK,零序CT的电缆可以用通用零序CT电缆,也可以用KVVP电缆
回复
11楼
:handshake :handshake :handshake 学习了
回复