liuxingyu198411
2009年04月12日 20:58:23
只看楼主

国标规定电缆与热力管道沟交叉敷设距离为0.5米 电缆穿管时应不小于百分之50 (也就是0.25米)现有热力管道在廊道内敷设,位置为廊道的最高处,距廊道底约1.5米。现要有10KV高压电缆从廊道底部穿管横穿,准备在管的外围加一层保护水泥板,从而即起隔离隔热作用,又等于把廊道的底板上移。问题 : 1、有热力管沟的廊道是否算是热力管沟。 2、以上办法是否可行,是否应该算是在管沟以外。

国标规定电缆与热力管道沟交叉敷设距离为0.5米 电缆穿管时应不小于百分之50 (也就是0.25米)
现有热力管道在廊道内敷设,位置为廊道的最高处,距廊道底约1.5米。现要有10KV高压电缆从廊道底部穿管横穿,准备在管的外围加一层保护水泥板,从而即起隔离隔热作用,又等于把廊道的底板上移。
问题 : 1、有热力管沟的廊道是否算是热力管沟。
2、以上办法是否可行,是否应该算是在管沟以外。
lingxuct
2009年04月13日 04:47:32
2楼
二个问题的答案都是肯定的!
回复
liuxingyu198411
2009年04月13日 21:33:37
3楼
就是说 我的做法正确 遵守了规范哈 感谢了
回复
whjcy
2010年05月25日 14:46:51
4楼
那我继续问一下,如果是在室外支架上面做,一边走管道,一边走电缆,在中间加隔热板,那两者的安全距离是多少?
回复
haiyan9928
2010年08月04日 11:34:54
5楼
谢谢楼主分享!
回复