医院手术室电源问题
whxiao007
whxiao007 Lv.4
2005年04月29日 06:12:00
只看楼主

整个医院10KV双回路,无自备电源。怎么样能满足手术室使用要求,请有这方面设计经历的高手赐教。

整个医院10KV双回路,无自备电源。怎么样能满足手术室使用要求,请有这方面设计经历的高手赐教。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年04月29日 11:39:02
2楼
UPS
回复
wl993
2005年04月29日 14:53:13
3楼
两路电源都出问题的可能性比较小。特别重要负荷,可用UPS做第三电源。
回复
kangzhenhua
2005年04月30日 10:34:06
4楼
双电源独立供电系统,还须配备UPS不间断电源,一般重要的手术室都得这样做。
回复
李兴龙机电科技
2005年04月30日 11:14:23
5楼
因为我看了《建筑电气设计实例图册---医院建筑篇》。新华书店有售。
回复
leon_sncn
2005年04月30日 23:37:32
6楼
对手术室的供电规范只要求两路不同电网电源从中心配电室后单独送到洁净手术部总配电柜内自动切换互投。
一般设计时,3、4级手术室双路供电可以!
1、2级手术室根据甲方的实际需求可以提高级别!
回复
xiaolingdang
2007年01月17日 10:48:59
7楼
楼上 手术室怎么区分级别啊 一个县级的9层综合楼手术室算是几级呢
回复
lggufei
2007年01月17日 14:07:04
8楼
楼主已经说了整个医院10KV双回路,为什么还要配备UPS不间断电源呢?
如果设了UPS是不是就三个电源了?


我也想知道医院的手术怎么分级的?
哪位知道来说一下!
回复
junzhzh
2009年07月21日 16:53:34
9楼
双电源独立供电系统,还须配备UPS不间断电源,一般重要的手术室都得这样做。
回复
zwd0791
2009年07月21日 17:57:28
10楼
中华人民共和国卫生部2008年10月颁布的《综合医院建设标准》
第三十九条 综合医院的供电设施应安全可靠,保证不间断供电,并宜设置自备电源。
综合医院应采用双回路供电。
院区内应采用分回路供电方式。

这是由于2008雪灾的教训。双回路10kV电源,归根到底仍然连在一起,遇到重大灾难如地震等时仍会同时损坏,所以列入了宜设置柴油发电机组的条文。
医院手术室分为有菌和洁净手术室,洁净手术室有GB50333国家标准,分为ⅠⅡⅢ Ⅳ四级,可查阅。
手术室配电一般采用市电和发动机组双回路到末端切换,供所有负荷,另设不小于8kVA的UPS供手术室空调以外的照明及医疗设备用电。
回复

相关推荐

APP内打开