一私企用电总负荷为2X8000KVA(16MVA),当地供电部门同意按双回路10KV 供电(常规应双35KV供电).但问题来了,如用现在用10KV,以后升到35KV,那么变压器、高压柜都得换。也就是说用35KV和10KV的差价约为多少万?这大的容量用10KV供电电损比用35KV多多少?请有这方便经历的老师回复一下,正等这结果才能决策,谢了.急呀,也可QQ交流一下.我81703318.另外,有高压开关柜和变压器的厂家也可与我联系一下,可参与设备投标.

一私企用电总负荷为2X8000KVA(16MVA),当地供电部门同意按双回路10KV 供电(常规应双35KV供电).但问题来了,如用现在用10KV,以后升到35KV,那么变压器、高压柜都得换。也就是说用35KV和10KV的差价约为多少万?这大的容量用10KV供电电损比用35KV多多少?
请有这方便经历的老师回复一下,正等这结果才能决策,谢了.
急呀,也可QQ交流一下.我81703318.
另外,有高压开关柜和变压器的厂家也可与我联系一下,可参与设备投标.

[ 本帖最后由 mhsdy 于 2009-4-12 13:06 编辑 ]
lingxuct
2009年04月12日 17:09:06
2楼
“用电总负荷为2X8000KVA(16MVA),当地供电部门同意按双回路10KV 供电(常规应双35KV供电).”,“现在用10KV,以后升到35KV,那么变压器、高压柜都得换”?
16MVA负荷不会直接变到380/220V系统吧?
是不是应该有一个10KV的开关室,就是10KV的二段母线,中间有母联?
再用10KV配到各变电所的变压器,变到380/220V?
以上说的根据是没有8000KVA容量的低压断路器,因8000KVA一台变压器直接变到400V的电流有11.55KA,现在世界极少有这种断路器,就是有我想你的老板也不会买的!!!
如果用10KV开关(柜)再分配到各变电所的变压器,那以后换成35KV供电,再配35/10的变压器吧,根据电力部门的要求,再决定是否配35KV的开关(柜)。不存在什么“差价”
“这大的容量用10KV供电电损比用35KV多多少?”那些设备上的电损?没有35/10KV主变,就减少了主变的电损!
回复
mhsdy
2009年04月12日 17:50:55
3楼
谢谢区管,是我没看资料,原来是有12台车间变压器,单台最大2500KVA,这2X8000KVA 是厂区变配电所。这个厂为单晶硅加工厂属一级负荷,进各车间的配电电压为10KV,各车间为环网式配电。现在的问题是按35KV供电进线电流为263A,按10KV供电电流为923A ,这大的电流供电局得用多大的架空线。还有电压损失、谐波驻入10KV电网问题。
另外,好象10KV最大允许5000KV的负荷。不知对否。如果双35KV进线能否用它作车间配电电压,厂区只设35KV配电所。
希望区管能加我为好友,在中压这块我只做过10KV,35KV只为了注电考试学过,但没设计过。

[ 本帖最后由 mhsdy 于 2009-4-12 18:02 编辑 ]
回复
mhsdy
2009年04月12日 22:00:02
4楼
贴子沉的好快,才几小时.
回复
lingxuct
2009年04月13日 04:42:27
5楼
供电部门只给10KV供电,很有可能是受系统条件限制吧,双回10KV(8000/回)给一个企业,肯定是专线,且电流也只有462A/回,非常正常,如让我做设计我还巴不得呢!“用多大的架空线”就需要联系电力部门了。

“双35KV进线能否用它作车间配电电压,厂区只设35KV配电所”,你的计量装在哪?
12台变压器在低压装12只表,还是在总进线装二台计量柜?我想供电部门只会让你用后者。
如果只装二台计量柜,你需要配出柜12台,35KV开关柜12台需多少钱?你去问你的老板,他同意买单吗?

“电压损失、谐波驻入10KV电网”,用35KV供电你有办法,用10KV供电你就没办法了?
回复
星湖
2009年04月13日 08:24:22
6楼
恩,同意楼上的!
回复
wutaixiong
2009年04月13日 09:09:01
7楼
一般电力部门要求10KV的负荷不大于10000KVA,2500KVA以上就要求上专线。通常你这么大的负荷,供电部门如果不是受线路的限制很可能不会给你提供10KV的线路,而你的16MW的容量,是一备一用还是同时工作?如果是同时工作,选择35KV比较合理。
1,35KV变电站最大容量一般为30000KVA,目前负荷为16MW,为以后的发展留下了余量。
2,35KV变电站主要是设备为进线2台,计量2台,PT2台,隔离2台,母联1台,站用柜2台,出线12台,大约在21台,按照国产设备要求造价考虑大约在300万,10KV双回路开闭所这边为进线2台,计量2台,PT2台,隔离2台,母联1台,站用2台,出线12台共计21台左右,按照如此电流计算,10KV的主要元件估计得采用合资产品,造价大约在260万,考虑到以后扩容的方便,和35KV投资差别不大。
3,根据负荷深入用户中心的原则,35KV线路直接进入车间,而工厂的负荷中心一般都比较分散,采用35KV输电进入负荷中心(车间),即35KV直接变0.4KV,变压器2500KVA低压侧和10KV配置一样,而工厂的线路大部分采用电缆,35KV的电缆和10KV的电缆价格比较起来价格差别也不是很大的。
4,目前大型化工、冶炼等企业采用35KV进行厂区配电很常见,我们经常做这样的项目,不存在什么困难。而且35KV等级和10KV等级的线路在价格上很多地方是有差别的,即35KV的比10KV的优惠。
5,至于电压损失这些,偶是外行,你在问高人评估吧。
从长远看,本人倾向于用35KV配电,采用10KV线路超过5000KVA以上就往往不是很经济的。

[ 本帖最后由 wutaixiong 于 2009-4-13 09:15 编辑 ]
回复
mhsdy
2009年04月13日 21:58:25
8楼
首先感谢二位的精采回复,虽说搞了20多年建筑电设计但这大的工程还是头一回,还是网上高人多。
1,该项目正在谈的过程中,准备挂图签妙更,想找个人合作更好,
2,负荷等级为一级负荷(含特别重要负荷),各车间除网环供电外还有柴发。10(35)KV双回进线是一用一备。
3,按《钢铁企业电力设计手册》P1050页。10KV架空线允许负荷是9。5MW,610A,LJ-240。不满足要求。而35KV对16MVA只需LGJ-95就行了。就设计而言用35KV双回最合理。
回复
pangzi13
2010年02月05日 11:03:51
9楼
35KV直接变0.4KV和10KV直接变0.4KV的价格差是多少?
z这个的价格好像被忽略了吧
或者设2台35kV变10kV的主变 这个价格好像也没被列进去
回复
kkcar
2019年08月20日 12:47:27
10楼

学习了

回复
han2008lvq
2019年08月22日 13:07:17
11楼


恩,同意楼上的!

回复