求教,如何调正ABB PR221DS断路器整定电流值
qq132401
qq132401 Lv.2
2009年04月12日 10:31:52
来自于断路器
只看楼主

求教,如何调正ABB .T2S160R100/3P PR221DS断路器整定电流值和脱扣时间,谢谢

求教,如何调正ABB .T2S160R100/3P PR221DS断路器整定电流值和脱扣时间,谢谢
免费打赏
autoqc
2009年04月12日 11:47:36
2楼
不知道你要调的是哪能个档位,L功能直接选多少倍就可以了,如选择在0.4倍,那开关的额定电流变为40A,至于跳扣时间就要算了,如选择t1为3S,是指在6倍电流下(6*40A),跳扣时间为3S,这是常数关系了,如在2倍电流多少时间跳扣可按下公式,"(6*40)的平方乘以3s(t1)=(2*40)的平方乘以t2,算出的t2就是2倍的跳扣时间,这是常数关系
回复
xuxianjie
2009年04月12日 17:19:24
3楼
很简单
1L为过载保护 0。4-1可调 ,反时限,时间是选择跳闸快慢的
2 S短路短延时或I短路瞬时只能选一
回复
qq132401
2009年06月18日 11:14:32
4楼
因长时间没上网,未能见帖,请原谅.谢谢二位指教,非常感谢.
回复
mahonalex
2014年10月12日 11:57:47
5楼
学习学习。正在学习
回复

相关推荐

APP内打开