关于办公楼的一个小问题,请大家帮忙
jwill@co163
Lv.3
2005年04月28日 19:10:23
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
一个办公楼70米长有一沉降缝问一下,他的这个电怎么弄?缝东西成独立的两部分吗?还是每一层就一个控制箱? 小弟新干设计,经验不多,如果提出的问题低级的话,别笑我无知
一个办公楼70米长
有一沉降缝
问一下,他的这个电怎么弄?
缝东西成独立的两部分吗?
还是每一层就一个控制箱?
小弟新干设计,经验不多,如果提出的问题低级的话,别笑我无知
jwill@co163
2005年04月28日 19:37:15
2楼
没有人回答我啊,看来我的问题太低级了
回复
zyzylz
2005年04月28日 20:12:33
3楼
本身就长,正好每层设置2个(至少)配电箱,由沉降缝处分开供电,每层一个配电箱显然不行!
回复
jwill@co163
2005年04月28日 21:39:08
4楼
哦
谢谢你
回复
lllmmmxxx
2005年04月29日 11:27:10
5楼
可以作成一个系统~在沉降缝处作沉降处理就可以了~~~~~~~
回复
han2003
2005年04月29日 13:10:04
6楼
可以分成两个,做起来比较方便,但是别忘了要竖井
回复
lqf31
2005年04月29日 14:20:42
7楼
同意
回复
wl993
2005年04月29日 14:22:32
8楼
一个系统就满足了。
回复
jwill@co163
2005年04月29日 15:14:17
9楼
也就是说现在有两种观点
一是:用一个系统,在沉降缝处做沉降处理
二是:用两个系统缝两边相互独立
回复
相关推荐
大型办公楼:象征 "水"元素的立面设计
居住建筑设计
2024-01-29 14:57:57
西班牙多层办公楼:精心设计外墙效果,并借鉴了巴塞罗那 Eixample 的倒角设计
建筑方案设计
2024-01-18 14:13:42
东京YANMAR TOKYO办公楼
建筑方案设计
2024-01-05 10:05:06
与周边环境呼应的标志性租赁式办公楼 - JR目黑MARC大厦
建筑方案设计
2023-12-27 13:16:22
一个乐观、激进和创新的愿景 - HAUS 1办公楼改造
建筑方案设计
2023-12-05 09:32:00
综合体 多层办公建筑设计:德国·工业港区办公楼
公共建筑设计
2023-11-17 15:25:53
独特的堆叠立方体—— 德国·VoltAir办公楼
公共建筑设计
2023-11-06 14:55:21
34米悬臂办公楼,最长的悬臂办公楼结构
钢结构工程
2023-10-20 13:45:34
地区首个提供充满活力、积极友好工作环境的办公楼项目 - AIA East Gateway办公楼
公共建筑设计
2023-10-19 11:03:46
双碳目标下的广东省首座既有建筑零能耗改造办公楼
装配式施工
2023-09-22 13:21:18
深圳美术建材,ARTSMARTT 彩涂复合板装配式整装SADl总部新办公楼
装配式施工
2023-09-15 14:53:27
160米垂直花园惊艳启幕:上海LuOne凯德晶萃广场办公楼
公装设计
2023-09-13 16:48:51
安道总部新办公楼室内设计:阳光朋克,反窒息的探索
公共建筑设计
2023-09-12 16:16:16
预应力双T板在正定高新区多功能试验办公楼中应用
项目案例
2023-09-11 13:45:44
每个区域皆可轻松拆卸 重复使用!荷兰这座模块化办公楼真不简单!
项目案例
2023-09-08 11:52:00
轻松拆卸和重复使用!荷兰这座模块化办公楼真不简单!
项目案例
2023-09-06 13:29:36
BIM技术在某老旧办公楼绿色建筑改造中的应用
砖混结构
2023-08-03 15:20:12
18层钢框架办公楼,上海张江在线新经济生态园B3a-01区块钢结构工程顺利封顶
钢结构工程
2023-07-24 14:34:33
意大利办公楼:金属板立面
公共建筑设计
2023-07-21 14:37:40
“三明市建祥全装配办公楼项目” 获评全省首个三星级装配式建筑
项目案例
2023-07-19 10:19:39
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开