一、现在设备冰水机2台 单台功率:160Kw 启动电流:510A 运行电流:250A 冷却水塔3台 单台功率:3.75Kw 冷却水泵3台 单台功率:15Kw(一台备用) 冷冻水泵3台 单台功率:18.5Kw(一台备用)二、空调箱12台 单台电机功率:1.8*2Kw 新风机组11台 单台电机功率:1.1Kw 新风机组5台 单台电机功率:0.32Kw 风机盘管265台 单台电机功率:0.32*2Kw
一、现在设备冰水机2台 单台功率:160Kw 启动电流:510A 运行电流:250A
冷却水塔3台 单台功率:3.75Kw
冷却水泵3台 单台功率:15Kw(一台备用)
冷冻水泵3台 单台功率:18.5Kw(一台备用)
二、空调箱12台 单台电机功率:1.8*2Kw
新风机组11台 单台电机功率:1.1Kw
新风机组5台 单台电机功率:0.32Kw
风机盘管265台 单台电机功率:0.32*2Kw
以上设备做一个总的配电柜!一从总配电柜牵出来再做个配电箱,做支路开关!二也是从总配电柜牵出来一层做一个总配电箱再分支到各个末端设备,一台做个小配电箱(空调箱和新风机组要,风机盘管不用)!请高手指导
2楼
斑竹,快请来帮帮忙!
教教我怎么选断路器,熔断器,继电器,交流接触器!
高手你在哪里?
回复
3楼
把计算电流算出来了开关就出来了。
这样大电流主进开关建议用智能断路器了,根据主进开关到变压器的距离(线路阻抗及变压器内阻抗)计算一下预期短路容量,这样智能断路器就搞定了,其各段保护值可调,根据需要进行调整咯。
其它的跟你想要的配电(控制)方式有关。建议你搞一个馈线柜,两台冰水机分别用一个400的塑壳;冷冻水泵和其它可以共用一个塑壳(考虑故障检修也可以多分几路出线);然后搞一个配电箱里边放终端微开及相应保护器件。
你给的这些条件还不够,够了也要一个上午才能帮你完全搞定,恐怕很少有人有这么长的时间哦。如果你提供详细资料并在我们单位订购这些设备我到是可以全包,并送货上门,^_^
回复
4楼
你是哪里的?什么公司?
如果在广东东莞这边可以考虑合作,当然你的价钱要便宜,质量要好!
你是厂家还是经销商?
回复
5楼
单线图已设计好,见图;
说明:
1.设计采用TN-C-S方式
2.楼主资料不全,现空调箱按6台方式考虑
3.线路敷设方式按线槽设计,如楼主需改,请自己动手;
4.不详之处,E-MAIL联系(QQ联系)
回复
6楼
glaze 看不清楚啊?能否把图直接上传?
太小了啊,麻烦你上传,谢了!
也可E-mail给我或加我QQ:23146069
回复
7楼
对了,还需我提供什么资料?
麻烦大家有空帮我设计下,最好能比较详细的说明下配电柜里的各种配电元件!
小弟在此不胜感激,其他人也可来看看和学习!
回复
8楼
请告知详细之E-MAIL地址,以便上传上述设计图纸。另;你QQ号未上线,未联系上
回复
9楼
QQ上我已经加你为好友了!
还有我的E-mail:xiaohaha0103@vip.163.com!
请把图传给我,谢谢:)
回复
10楼
图纸已E-MAIL过来,请查收
回复
11楼
谢谢,图纸已收到!
回复