路灯就地重复接地,其接地极离路灯基础大概多远,接地极角钢和圆钢又需要几根?
路灯就地重复接地,其接地极离路灯基础大概多远,接地极角钢和圆钢又需要几根?
2楼
是不是我问的方法有点不对 啊,怎么做市政电气的没有人回答我的问题啊...?
回复
3楼
重复接地怎么做,一般几杆路灯做一个接地极?
回复
4楼
确实有问题,你找个路灯基础图一看就明白了.
回复
5楼
路灯基础图很多,但接地极的做法很少,一般都参考图籍的吧?
回复
6楼
我们以前有个项目的做法是每杆路灯都做重复接地,接地极由路灯基础自行引出,不用另外打接地体。
回复
7楼
一般每隔3根路灯做一次重复接地
回复
8楼
看你接地系统,要是TT系统,就是每灯一地,在灯杆旁边打一组接地极,具体几根看土质情况,建议打一根,摇表,直到满足接地电阻值要求。要是TN-S系统,间隔几个灯打一组接地极,摇表。
回复
9楼
支持楼上的。补充一下,我们TN_S 一般间隔300米左右,做一个接地网。
回复
10楼
太阳能的路灯,到底实用么
回复
11楼
最简单的方法就是 看土质如果可以的话 直接在杆体底部钉个钢筋进去 可以直接把杆体连接接地 做重复接地
回复