一层楼面准备安装4台3匹的空调,电压为380伏的。问应该选择多少平方的线做支线,选择多少平方的做干线,用6分PVC穿BV单芯线为4根,配电箱为15回路,应该安装总断路器多大电流,分断路器多大电流的。支线选择4平方的干线选择6平方的能承受的料吗?:handshake[ 本帖最后由 aifeideyu 于 2009-4-10 11:39 编辑 ]
一层楼面准备安装4台3匹的空调,电压为380伏的。问应该选择多少平方的线做支线,选择多少平方的做干线,用6分PVC穿BV单芯线为4根,配电箱为15回路,应该安装总断路器多大电流,分断路器多大电流的。支线选择4平方的干线选择6平方的能承受的料吗?:handshake
[
本帖最后由 aifeideyu 于 2009-4-10 11:39 编辑 ]
2楼
没有人知道么? 自己顶
回复
3楼
个人认为
3*0.75=2.3kw 单台4*4就可以了 16A
4台干线 4*6可以了 40A
回复
4楼
具体看自己画的图
回复
5楼
算以下电流,根据载流量就能选择电缆.
回复
6楼
单台负荷3×0.735=2.2KW总负荷2.2×4=8.8KW
共用系数取1则8.8即是计算负荷
8.8=1.732×0.38×I×0.9则计算电流I=15A
4平的铜导线载流量约为20A
故总线采用5×4,分体用5×2.5即可
回复
7楼
空调支线建议采用4平方的线,这是通常一般的设计的方法。
回复
8楼
lytliangyantao 发表于 2009-4-24 16:09 单台负荷3×0.735=2.2KW总负荷2.2×4=8.8KW共用系数取1则8.8即是计算负荷8.8=1.732×0.38×I×0.9则 …正解!总断路器3P/D20,分断路器3P/D10,总线5*4mm2,总线5*2.5mm2
回复
9楼
分析的有清晰的步骤
回复
10楼
学习了,谢谢楼上的详细解答
回复
11楼
我有个疑问,一般要怎么预留空调负荷,什么时候单相、三相,分别用多大的开关和电线,还有柜式空调要就地预留一个小开关箱,里面是断路器还是负荷开关,多大
回复