请教:供电局一般要求功率因数保持在0.9以上,这0.9是超前的值还是滞后的值?或者是不管是超前还是滞后,只要功率因数保持在0.9以上就行了?谢谢!!
请教:供电局一般要求功率因数保持在0.9以上,这0.9是超前的值还是滞后的值?或者是不管是超前还是滞后,只要功率因数保持在0.9以上就行了?谢谢!!
2楼
谁超前谁?或谁滞后谁?是有2个参数
你说:这0.9是超前的值还是滞后的值?或者是不管是超前还是滞后
让我如何回答。。。。。。。。。。。。。
只要感性功率因数保持在0.9以上
千万不是容性的
回复
3楼
是功率因数保证在滞后不小于0.9;应该是滞后在0.9-0.99之间就可以了;
回复
4楼
应该是感性情况下的0.9以上,因为电网规定的功率因数,都是以电压为基准,考核电流与电压的相位,所以电子功率因数表显示的容性功率因数是负的。因此,电力规定的是感性情况下的0.9,如果是负的,你的电费就高了 ,需要交容性无功电量
回复
5楼
:)
理论上,只要功率因素达到0.9以上,就不会被罚款了,不论是超前还是滞后。
但是在实际电网中,几乎没有常态是超前的情况,所以说的都是滞后的,故国家标准规定的用语是:“补偿后达到……”,就是说针对滞后要进行补偿,要达到0.9以上才行。
回复
6楼
辽宁电气设计交流群85474556
回复