两路进线一母联的低压配电系统,两进线都是从变压器(10/0.4KV)引来的,请问这个低压配电系统一般是用三相四线制呢还是三相五线制?因为平时看图纸算铜排时经常两种情况都会出现的。到底哪一种才算标准?还有一般情况下进线跟母联的框架断路器大小都一样的,但目前我这份图纸上,两进线柜的断路器是4000/3P-3200A,而母联的是3200/3P-2500A,请问这样正常吗?
因为平时看图纸算铜排时经常两种情况都会出现的。到底哪一种才算标准?
还有一般情况下进线跟母联的框架断路器大小都一样的,但目前我这份图纸上,两进线柜的断路器是4000/3P-3200A,而母联的是3200/3P-2500A,请问这样正常吗?