低压配电系统的疑问
ddx001
ddx001 Lv.2
2009年04月10日 09:30:37
只看楼主

两路进线一母联的低压配电系统,两进线都是从变压器(10/0.4KV)引来的,请问这个低压配电系统一般是用三相四线制呢还是三相五线制?因为平时看图纸算铜排时经常两种情况都会出现的。到底哪一种才算标准?还有一般情况下进线跟母联的框架断路器大小都一样的,但目前我这份图纸上,两进线柜的断路器是4000/3P-3200A,而母联的是3200/3P-2500A,请问这样正常吗?

两路进线一母联的低压配电系统,两进线都是从变压器(10/0.4KV)引来的,请问这个低压配电系统一般是用三相四线制呢还是三相五线制?
因为平时看图纸算铜排时经常两种情况都会出现的。到底哪一种才算标准?

还有一般情况下进线跟母联的框架断路器大小都一样的,但目前我这份图纸上,两进线柜的断路器是4000/3P-3200A,而母联的是3200/3P-2500A,请问这样正常吗?
免费打赏
xuxianjie
2009年04月10日 11:45:41
2楼
1 低压配电系统没有最好,只有最适合的,所以这就是你设计的思想
2 两进线柜的断路器是4000/3P-3200A,而母联的是3200/3P-2500A,这种情况也是允许的,一般选一样也就是裕量大了。
回复

相关推荐