厂房里有的生产给水是PPR材料的管道, 是市政水过来的,支撑是1米一个,为什么现在通上水, 过了些天有些管道发生了弯曲??
厂房里有的生产给水是PPR材料的管道, 是市政水过来的,
支撑是1米一个,为什么现在通上水, 过了些天有些管道发生了弯曲??
2楼
什么牌子的PP-R管道,强度不够啊,也可能是管卡没做好。
回复
3楼
因为PPR管子的伸缩大,而你们的补偿也不够,天热了造成管子伸长引起的。
回复
4楼
天热了造成管子伸长引起的
还是外力引起的
要么在弯曲中心加一管卡
要么锯掉搞好尺寸后用外接连起来
回复
5楼
PP-R管的问题就在于在高温和日光的照射下,会发生这样的问题,大大地减少了使用寿命.
回复
6楼
多大的管?
其实这也很正常的。建议在中间加多一个吊码。管与码预有活动。
回复
7楼
PPR在室外安装肯定是会出现这样的情况的,要解决只能1、保温,2、加密支架
回复
8楼
ppr管的强度是比较低的,热胀冷缩的变化比较严重.特别是冬天和夏天变化最为严重.ppr管用在暗埋还可以,用明处是不行的.不管用多少管卡都有变化的.
回复
9楼
经常看见安装的人做个U型的弯段来解决这一问题
回复