关于梁端是否点铰接,和梁配筋的问题
toxxy
toxxy Lv.2
2009年04月09日 22:17:59
只看楼主

1.框架结构pkpm建模时,次梁也按主梁输入建模,在satwe里面次梁端是否点成铰接,怎样把握?2.梁配筋时,选不选裂缝控制,若选,实际配筋面积比计算大很多,又不符合强柱弱梁要求,实际画图时一般该怎样操作

1.框架结构pkpm建模时,次梁也按主梁输入建模,在satwe里面次梁端是否点成铰接,怎样把握?
2.梁配筋时,选不选裂缝控制,若选,实际配筋面积比计算大很多,又不符合强柱弱梁要求,实际画图时一般该怎样操作
免费打赏
shuriciking
2010年11月15日 10:47:50
14楼
学习一下,有劳啦
回复
lhy870227
2010年11月15日 10:59:52
15楼
新人路过 学习一下 谢谢~
回复
niu7-7
2010年11月15日 11:06:56
16楼
点不点铰,都做过,个人认为,不点铰符合实际情况
回复
jb19851022
2010年11月15日 11:27:50
17楼
个人认为,应该不点铰
回复
hgjfly
2010年11月15日 13:48:21
18楼
不超就不点。实际情况做不到完全铰接的。
回复
suntianxin
2010年11月15日 14:17:57
19楼
不用点交接的,按刚度比分配的。
回复
lyrics
2010年11月15日 23:17:16
20楼
个人觉得前面的说的有道理

在次梁截面大时,也即刚度大时不宜点铰接
另外,在靠近柱边处点铰接也是不合适的,因为柱边有一定范围的固端效应,这里点铰接不太合理
但是往往超筋的就是这里,唉,难办啊
回复
shenjianfeng456
2010年11月16日 10:11:36
21楼
我觉得 不要点交接 因为如果点了的话 会把跨中弯矩放的很大,造成底部配筋变大 浪费了
回复
baijia198328
2010年11月16日 11:23:50
22楼
学习了 一直有这个问题 没弄清楚 谢谢 觉得20楼说的有道理
回复
fengguangyueji9
2010年11月16日 15:45:37
23楼
同意9楼说法,如果超筋点铰接,同时减小梁截面。