关于梁端是否点铰接,和梁配筋的问题
toxxy
toxxy Lv.2
2009年04月09日 22:17:59
只看楼主

1.框架结构pkpm建模时,次梁也按主梁输入建模,在satwe里面次梁端是否点成铰接,怎样把握?2.梁配筋时,选不选裂缝控制,若选,实际配筋面积比计算大很多,又不符合强柱弱梁要求,实际画图时一般该怎样操作

1.框架结构pkpm建模时,次梁也按主梁输入建模,在satwe里面次梁端是否点成铰接,怎样把握?
2.梁配筋时,选不选裂缝控制,若选,实际配筋面积比计算大很多,又不符合强柱弱梁要求,实际画图时一般该怎样操作
免费打赏
chen13033576
2010年11月18日 00:36:32
24楼
楼主第一个问题,设计中能不点铰接就不要点,点铰后,减少结构的约束,对抗震不好
回复
fjqlysy
2013年05月19日 22:43:03
25楼
新人 学习学习中
回复
结构人生
2013年05月20日 17:25:11
26楼
刚接 铰接 是靠钢筋来分配的,支座点铰接,弯矩会自动分配到梁底,梁底钢筋变大。当出现剪扭不够时,可以铰接
回复
hyp1962
2013年05月21日 07:17:53
27楼
梁配筋时,当梁截面与荷载均在正常范围内,是不需要选裂缝控制的。
回复
zhj8474
2013年05月21日 09:07:05
28楼
学习了,好贴,谢谢
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年05月21日 10:03:23
29楼
那究竟是点铰接还是不点呢?
回复
nyist508
2017年11月15日 08:18:02
30楼
学习了,好贴,谢谢