两个电度表读数的差异
zhaoyang168
2009年04月09日 14:43:39
只看楼主

请问同一个回路上不同地方(相差100M)两个电表的读数为何相差得这么远(8%)?业主变比250/5,用户600/5

请问同一个回路上不同地方(相差100M)两个电表的读数为何相差得这么远(8%)?业主变比250/5,用户600/5
免费打赏
zs972704385
2009年04月09日 15:02:51
2楼
电流小,用的互感器变大,误差也较大,要按实际的最大负荷电流来配电流互感器。
回复
zhaoyang168
2009年04月09日 15:06:34
3楼
两电表、互感器是不同的品牌,距离是相差100米
回复
zhaoyang168
2009年04月10日 13:54:11
4楼
业主630A的开关用250/5的互感
器,理论上会造成我们多大的计量误差为正常。
回复
xuxianjie
2009年04月10日 15:33:10
5楼
1 计量误差
2 电流大小也不一样
回复
ttztg2004
2009年04月11日 11:21:12
6楼
第一,你先要落实业主实际的电流是多少,选用合适的互感器,如果是630的开关,根据配电要求,实际负荷电流应该在400左右,如果选用250的互感器,小了。大家的错误认识是互感器越大越补精确,其实是小了不精确
回复

相关推荐

APP内打开