35KV电缆头问题
lxq-1998
lxq-1998 Lv.4
2009年04月09日 11:46:55
来自于电站工程
只看楼主

我公司一条YJV-3*120电缆头处有“吱吱”的异常响声,电缆头为户外热缩头制作有一周时间,三孔裙上面每相有两个单孔裙,最下面的单孔裙有两相紧切在一起,另一相有3cm的距离,裙边有发黑现象,夜晚末看到弧光。经施工单位处理在每相上又加了两个雨裙,故障现象依旧。我们分析为:1、施工单位将户内头错用于户外。2、电缆头质量有问题。3、施工工艺不严。但有一种现象有们想不明白,就是下雨时“吱吱”反而变小了。晕。。。。。各位大虾帮忙分析一下:L :L :L

2009年04月17日 16:56:04
2楼
晕了,没有人知道
:L
回复
lingxuct
2009年04月18日 08:29:50
3楼
很能说明问题:“就是下雨时“吱吱”反而变小了”。
爬电路径上存在放电现象,时间一长会炸的。
回复
peaklee
2009年04月18日 10:12:03
4楼
电缆头制作时屏蔽接地铜带可能没焊好,要不就是接地不好,你把接地铜带及接地的地极测量一上,就可能会好了。
另外,电缆头制作需要将里面的半导体搞得很干净,否则也会出现这种情况的
你可以通过打耐压慢慢观察
回复