零序电流互感器的变比问题
lrus
lrus Lv.4
2005年04月28日 10:51:26
来自于变压器
只看楼主

LJΦ75型零序互感器的变比如何确定?请指教!

LJΦ75型零序互感器的变比如何确定?请指教!
免费打赏
liuwench
2005年04月28日 15:00:00
2楼
strange problem
回复
xzg007
2005年04月29日 09:16:13
3楼
零序电流的范围需确定
回复
nlb
2005年04月29日 18:40:57
4楼
使用零序电流互感器时不需要确定变比。
回复
thzyx
2005年05月02日 01:29:01
5楼
零序电流互感器二次侧一般接继电器,不接电流表等,所以不必确定变比。
回复
gdft_24
2005年05月02日 11:02:18
6楼
它一般是用在高压配电里面,起保护做用的啊
回复
王若男
2005年05月04日 19:25:40
7楼
就是呀,它是作保护用的!用不着确定它的变比呀!它的后面就是接继电器的
回复
lrus
2005年05月06日 15:00:32
8楼
我们就是用的siemens7SJ62型微机保护,但它的单相接地保护需输入零序CT的变比,而且其电流输入范围是0.01A~1.5A!
回复
nlb
2005年05月06日 20:02:59
9楼
整定时把计算的零序电流保护一次动作电流通入零序电流互感器一次侧。并用这个电流除以微机的零序保护电流输入范围中间值,大概估算一下变比 输入微机并调整微机使其动作。
回复
cg_l
2005年05月06日 20:39:46
10楼
100/5A
回复
cg_l
2005年05月06日 20:40:37
11楼
10KV常用的
回复

相关推荐