2楼
strange problem
回复
3楼
零序电流的范围需确定
回复
4楼
使用零序电流互感器时不需要确定变比。
回复
5楼
零序电流互感器二次侧一般接继电器,不接电流表等,所以不必确定变比。
回复
6楼
它一般是用在高压配电里面,起保护做用的啊
回复
7楼
就是呀,它是作保护用的!用不着确定它的变比呀!它的后面就是接继电器的
回复
8楼
我们就是用的siemens7SJ62型微机保护,但它的单相接地保护需输入零序CT的变比,而且其电流输入范围是0.01A~1.5A!
回复
9楼
整定时把计算的零序电流保护一次动作电流通入零序电流互感器一次侧。并用这个电流除以微机的零序保护电流输入范围中间值,大概估算一下变比 输入微机并调整微机使其动作。
回复
10楼
100/5A
回复
11楼
10KV常用的
回复