有关洁净厂房,主机停机后,洁净厂房室内温度上升的问题
zengguangzhou
2009年04月09日 09:06:08
只看楼主

各位,小弟近来碰到这样一个问题。我的一个工程是兽药粉针车间,主机采用天加的螺杆机。当冷冻水温度达到设定的出水温度时,停机。10分钟延时才能开机。可在这停机10分钟内,问题出现了,洁净室的温度工艺要求,必须恒温20度以下。所以10分钟内温度上升了2度,不符号工艺要求。小弟请问,这个问题怎样解决啊??/

sunchuibin01
2009年04月11日 20:11:21
2楼
你看一下停机时候的进出水温差,如果温差很小,就是主机选的太大了,低负荷停机
回复
鸭江绿水
2009年04月19日 20:43:10
3楼
主机选大了,计算一下,如果有空间可以在冷水管路中加一个缓冲罐,祢补10分钟的停机时间.