请教一个问题,试用版由于节点限制,分开单独计算下面两层框架可否,会不会有很大误差??上面五层的重量用线荷载分布上去可以吗?
请教一个问题,试用版由于节点限制,分开单独计算下面两层框架可否,会不会有很大误差??上面五层的重量用线荷载分布上去可以吗?
2楼
肯定有误差,最好整体建模整体计算
回复
3楼
楼上说的对,这样会有误差的,最好是整体建模,模型建好了可以发过来我们帮您计算,
strat@strat.cn,发之前电话联系我们:021-65544055,021-65523438
回复
4楼
為考慮上部磚混剛度貢獻,模型按照三層做,三層以上荷載加到三層上。單元超過500,試用版不能計算。
回复
5楼
下来学习下,底框STRAT资料太少了,只是口头上说说如何操作,谁敢用啊
回复
6楼
说明书方面确实是我们的疏忽,我们也正在着手做这方面东西,书本“现浇空心板楼盖结构理论与设计”已于2010年5月底完工并投入使用。感谢您对STRAT软件的支持!
回复
7楼
找斑竹给你搞定吧
回复