温控表问题!
yorkeychen
yorkeychen Lv.3
2009年04月08日 23:55:25
只看楼主

国产温控表故障显示“0000”,拆下仔细看,在热电偶输入端上面那排贴片电阻有烧过痕迹,不知何解会这样,是什么原因造成的?!

国产温控表故障显示“0000”,拆下仔细看,在热电偶输入端上面那排贴片电阻有烧过痕迹,不知何解会这样,是什么原因造成的?!
免费打赏
首席技术官
2009年04月19日 23:56:32
2楼
很可能是接线错误导致
如果是已经运行很长时间之后损坏的,热电偶引入强电设备漏电流导致的可能性比较大
如热电偶的导线破损或热电偶本身的导线是金属外层的,误连到带电器件或部位
另外被测量设备的外壳接地是否良好
热电偶自身绝缘是否破坏
回复
tmydbm
2009年04月20日 08:26:29
3楼
热电偶没用了,换个热电偶试试,可能是由于接线错误导致烧坏。
回复
lnfd
2009年04月20日 09:37:58
4楼
贴片电阻已经烧了,换热电隅也没用,查一下电阻值,换一个贴片电阻试试
回复
chenccco
2009年04月20日 10:14:51
5楼
贴片电阻已经烧了,换热电隅也没用,查一下电阻值,
回复
xm200702
2009年04月21日 22:14:50
6楼
强电串入的一般没法修,会有很多元件损坏,除非换电路板。
回复
wzhzyx
2009年04月26日 18:41:17
7楼
换一个温控器  是温控器质量问题
回复
zykj2013
2013年12月13日 15:20:16
8楼
就应该换一些好点的温控仪,那些一百几十的便宜货很容易出问题的~~之前我在淘宝买的125没用多久就坏了,现在我用的那种温控仪260多质量不知有多好
回复
yizhiyan928
2013年12月29日 23:43:38
9楼
热电偶的问题,量下阻值就知道了