国产温控表故障显示“0000”,拆下仔细看,在热电偶输入端上面那排贴片电阻有烧过痕迹,不知何解会这样,是什么原因造成的?!
国产温控表故障显示“0000”,拆下仔细看,在热电偶输入端上面那排贴片电阻有烧过痕迹,不知何解会这样,是什么原因造成的?!
2楼
很可能是接线错误导致
如果是已经运行很长时间之后损坏的,热电偶引入强电设备漏电流导致的可能性比较大
如热电偶的导线破损或热电偶本身的导线是金属外层的,误连到带电器件或部位
另外被测量设备的外壳接地是否良好
热电偶自身绝缘是否破坏
回复
3楼
热电偶没用了,换个热电偶试试,可能是由于接线错误导致烧坏。
回复
4楼
贴片电阻已经烧了,换热电隅也没用,查一下电阻值,换一个贴片电阻试试
回复
5楼
贴片电阻已经烧了,换热电隅也没用,查一下电阻值,
回复
6楼
强电串入的一般没法修,会有很多元件损坏,除非换电路板。
回复
7楼
换一个温控器 是温控器质量问题
回复
8楼
就应该换一些好点的温控仪,那些一百几十的便宜货很容易出问题的~~之前我在淘宝买的125没用多久就坏了,现在我用的那种温控仪260多质量不知有多好
回复
9楼
热电偶的问题,量下阻值就知道了