在我现在的工地上,有几个机组做封闭帷幕灌浆,第一排的干水泥单耗还比较大,但是在第二排中我们发现,涌水量减少,压力也减少,但是出现涌水段变多的现象,而且第二排灌浆时候,单耗几乎为零,十分难灌,现在通过对岩心的分析,认为是裂隙不发育的原因. 现在我们通过在第二排前打减压孔,先做了实验,但是实验数据显示,减压孔涌水压力没有明显变化,在不采用化灌的前提下,怎样作好这个帷幕灌浆. 这个工程可是重点工程哦!!!
在我现在的工地上,有几个机组做封闭帷幕灌浆,第一排的干水泥单耗还比较大,但是在第二排中我们发现,涌水量减少,压力也减少,但是出现涌水段变多的现象,而且第二排灌浆时候,单耗几乎为零,十分难灌,现在通过对岩心的分析,认为是裂隙不发育的原因.
现在我们通过在第二排前打减压孔,先做了实验,但是实验数据显示,减压孔涌水压力没有明显变化,在不采用化灌的前提下,怎样作好这个帷幕灌浆.
这个工程可是重点工程哦!!!
2楼
你们定的孔距为多少?
回复
3楼
介绍是否能详细点阿
回复
4楼
封闭帷幕灌浆在黄河小浪底工程中用过
可以借鉴一下
回复
5楼
排距多大?怎么两排相差这么大?岩性不可能发生突变的。
回复
6楼
楼上的问的好啊,灌浆参数很重要!
回复
7楼
我在三峡工作,我们这也是有这种情况,不过没有你哪得明显,我们这使用湿磨系水泥!不知道能不能给你以参考,我们这得湿磨机是可以用3台或3台以上的串联的!
回复
8楼
灌浆很重要的是压力
回复
9楼
没有灌浆参数,不好解决问题哦,
包括你的压力,浆液配比,排距、孔距等
回复
10楼
该受灌地层是否为互层结构?
回复
11楼
是啊,楼主要说详细些,最好把施工细则上传一份。
回复