小弟求助:现一台VS1装两过流(5A),直接用大电流发生器在一次加电流测试,两次才能脱扣。在二次电流回路,用继保测试仪加电流测试时,电流只能加到1.75V就再升不上去了。然后直接将电流加在过流线圈两端,线圈可以微动但还是加到1.75V不能再升了!过流线圈电阻3欧姆。请教高手,问题在那里!跪谢!
小弟求助:现一台VS1装两过流(5A),直接用大电流发生器在一次加电流测试,两次才能脱扣。在二次电流回路,用继保测试仪加电流测试时,电流只能加到1.75V就再升不上去了。然后直接将电流加在过流线圈两端,线圈可以微动但还是加到1.75V不能再升了!过流线圈电阻3欧姆。请教高手,问题在那里!跪谢!
2楼
为什么电流加到1.75A就不能再升了,如果不加在线圈上,能升吗
回复
3楼
通过互感器就可以!
回复
4楼
试验台不是恒流源,电流互感器是恒流源,过流线圈阻抗太大,一般的实验台不大好驱动过流线圈,用电流发生器是肯定加在一次上肯定能动作
回复
5楼
个人观点:"线圈可以微动"说明有电流但电流值小。“加到1.75V不能再升了”说明测试仪的内阻过大。
回复
6楼
楼上回答的正解。我也正遇到同样的问题在纠结,我方用恒流源的试验仪器能够正常动作,当地供电局的试验仪器情况如楼主所说的一样,我方跟他解释仪器容量、阻抗等问题,但供电局不认可,理由是他们电力器材厂生产的开关柜就能正常动作而为什么做我们的就不行。无语。
回复
7楼
:lol
能不能带了供电局他不会看啊,设备他应该会使用的,不能说他这个在别地方正常这里就不行了,他应该知道原因的啊。
当然题例不能动估计是和二次回路有关系吧,不同二次回路综保测试仪是否能带了。线圈微动说明二次电流不足以使其稳定可靠动作。
回复