现有苏州香格里拉酒店工程,54层(238m),请教各位该如何选择雨水系统管道材质?1.球墨铸铁管.管道承压不存在问题,关键是接口处.2.镀锌钢管或螺旋缝钢管,无缝钢管.承压可达2.5MPa,但防腐蚀效果欠佳.现敬请各位大侠慷慨支招!谢谢!

现有苏州香格里拉酒店工程,54层(238m),请教各位该如何选择雨水系统管道材质?
1.球墨铸铁管.管道承压不存在问题,关键是接口处.
2.镀锌钢管或螺旋缝钢管,无缝钢管.承压可达2.5MPa,但防腐蚀效果欠佳.
现敬请各位大侠慷慨支招!谢谢!
免费打赏
hitliuzj
2005年05月21日 08:49:35
12楼
球墨铸铁管,我这里是个37层双塔结构,现在一个塔楼已经安装完毕,初步设计是香港专联搞的
回复
scrwh1027
2005年05月21日 10:31:59
13楼
离心球墨铸铁管,不锈钢卡箍连接,厂家有高层专用卡箍,我作过200米超高层,能够使用。
回复
flower442
2005年05月21日 13:06:35
14楼
给排水图集中新出了一本给排水施工图深化设计,就是以一高层作为范例的,你可以参考一下。
回复
bbschatzhl
2005年08月27日 17:39:55
15楼
很感谢各位大侠的关注.
现管材已选,采用的是武汉超前的给水球墨铸铁管.
其实当初也考虑过采用镀锌衬塑或类似的,但是从造价上考虑没有认可!晕!其实球墨铸铁给水管价格也不斐,并且量也不大,就两根DN250的立管!
本工程属于烂尾楼改造,所以雨水系统的设计是本人自己画后经省院确认的,比较浅薄,没什么太多的参考价值,如果大家实在需要的话我再发!