高层结构中,带地下室的时候,1、把上部结构与地下室分开建模,2、上部结构与地下室一起建模,这两种情况有什么区别吗?像地下室柱配筋要上部的1.1倍的规定,在第二种情况,可以不管吗?

高层结构中,带地下室的时候,1、把上部结构与地下室分开建模,2、上部结构与地下室一起建模,这两种情况有什么区别吗?
像地下室柱配筋要上部的1.1倍的规定,在第二种情况,可以不管吗?
免费打赏
whiyu_52521_love
2010年09月26日 18:12:18
42楼
觉得要不要分开建模,还是要看地下室与主体结构要不要脱缝,如果设缝,肯定是要分开建,如果不设缝的话,还是要整体建模,我们建模型进行计算,本来就是对工程本身的一种简化,应该尽量与实际情况吻合才好,
回复
whiyu_52521_love
2010年09月26日 18:13:03
43楼
还有一点,1.1倍,是属于构造措施,不管建模计算式分开还是整体建模,都应该满足1.1倍的数量关系,
回复
whiyu_52521_love
2010年09月26日 18:18:06
44楼
42楼说的这种情况我遇见过,我做的没有你说的那么夸张,全部开挖大地下室,两层,上面有六个塔楼,我们当时是这样考虑的,对塔楼是建两层地下室,塔楼范围再向外多建两跨,考虑与塔楼相连的两跨地下室对主体的影响,对地下室设计是按完整的模型进行计算,对与塔楼相连的两跨,按两种模型计算的结果取大值进行配筋。
回复
haoyue521
2010年09月26日 20:14:12
45楼
个人认为,单塔结构。地下室层数为2的和在一起建模,超过2层的 应该根据要求决定嵌固层。 多塔结构 最好都是分开建模。
回复
d1973
2010年09月26日 22:07:13
46楼
那在PKPM里面要怎么来控制有没有比较权威的说法