发电机用作电动机,应当做哪些改变呢?
hyd12345
hyd12345 Lv.2
2009年04月05日 21:57:59
来自于电站工程
只看楼主

我有一台无刷200KW发电机,想当作电动机使用。应当做哪些改变呢?望不吝赐教。

我有一台无刷200KW发电机,想当作电动机使用。应当做哪些改变呢?望不吝赐教。
免费打赏
xuweishu
2009年05月04日 13:11:25
12楼
2楼的你可不能误导人家啊。
撇开楼主的主题,同步发电机是有当电动机的时候。
国内目前的6B(38MW~50MW),9E(125MW)重型燃气轮发电机组大多是无刷励磁,这些燃气轮机的启动都是通过专用起动电机或是柴油机启动。然而F级的燃气轮机都是要通过变频启动才能让机组到3000转,也就是把发电机当电动机来拖动原动机,这里就要用到一套变频启动设备。
那为什么说无刷励磁不能用在变频启动上呢,我认为一般配有无刷励磁的机组都是到3000转才投励的,而静态启动的机组在一开始就要投励的,所以无刷励磁好像无法实现这个功能(我是这样理解的,不知道对不对)。
而且同步电动机也不只有异步启动一种方法,所以说同步电机理论上是完全可逆的,只是由于设计的不同所以用于不同领域。
不到之处请补充。谢谢。
回复
wbbdkai
2009年05月07日 14:48:17
13楼
辽宁电气设计交流群85474556
回复
lingxuct
2009年05月09日 09:50:09
14楼
12楼说的有道理!

同步电机在没有短路环时,用变频器带,把频率从0开始,慢慢把电机拉到与电网同步后,切出变频器。

燃气轮发电机组只是在外观看过,没有了解。但用这么大功率的变频器,投资巨大?!
回复
sunminghui748
2009年05月11日 09:41:06
15楼
好动西,谢谢楼主分享!谢谢!
回复
zakzakzak
2009年05月12日 10:32:42
16楼
不能的!
发电机是同步电机,三相同步电动机是异步起动,它有起动用的短路环,而发电机则没有,所以,发电机作电动机用时,因无法起动而不能。
回复
zhonghongyu0
2009年05月18日 18:35:32
17楼
好动西,谢谢楼主分享!谢谢!
回复
yanshu0000
2009年05月21日 17:10:22
18楼
12 说的有点道理。。
回复
ccppm
2009年05月22日 09:48:48
19楼
支持,很好的帖子.看了后很是受用,谢谢楼主了 谢啦 哈哈哈哈好
回复
ymkmqv
2009年05月25日 08:29:54
20楼
用小电机带到同步速95%,顺角投励,为什么不可以?
所谓发电机和电动机大体结构上没有区别,只是起动时候应该有些注意
另外要注意的就是发电机是同步机,比一般的电机速度稍一点
回复
eeafox
2009年05月25日 21:34:45
21楼
2楼回答的不对,同步发电机只要如果要当成电动机来用,只需要把发电机转子的两根用来接励磁电流的出线短路,就可以作为异步电动机来用!
回复

相关推荐

APP内打开