请教
zhang.1971-
2009年04月05日 18:40:42
只看楼主

工时有以下疑问,请设计回复,设计答复如下,但我还是没搞明白,请各位大虾发表意见。1.由于本工程所有户内管道(给排水、采暖)均为塑料管,卫生间等电位是否由端子盒引至各需接点?答:具体做法参见02D501-4图集。2.由于本工程图纸说明中排水管道不须加钢套管,但按规范需加,请确定。答:未说明之处均按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)与< >(CJJ/T29-98)与<

工时有以下疑问,请设计回复,设计答复如下,但我还是没搞明白,请各位大虾发表意见。
1.由于本工程所有户内管道(给排水、采暖)均为塑料管,卫生间等电位是否由端子盒引至各需接点?
答:具体做法参见02D501-4图集。
2.由于本工程图纸说明中排水管道不须加钢套管,但按规范需加,请确定。
答:未说明之处均按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)与< <建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程> >(CJJ/T29-98)与< <建筑排水硬聚氯乙烯管与<<建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程> >(CECS94:2002)与建筑设备施工安装通用图集:华北地区标准图集(2005年版)91SB1暖气工程、91SB2卫生工程、91SB3给水工程、91SB4排水工程、91SB10-1中水工程、国标图集:05SFS10给水排水专业FS01-05、给水排水专业(2007年版)执行。
3.出屋面管道套管高度图纸说明为5cm,是否合理?
答:应按< <建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程> >(CJJ/T29-98)与< <建筑排水硬聚氯乙烯管管道工程技术规程> >(CECS94:2002)执行。



-
免费打赏
lb_lin_gzb
2009年04月07日 21:13:01
2楼
说白了就是设计时没认真考虑,细部未完善,叫你按规范和图集做就是了!:L :L
回复