请问大家80*6和60*8的铜排哪个过流量大
qiujianshuang
2009年04月05日 12:56:27
只看楼主

请问大家80*6和60*8的铜排哪个过流量大,有人说这么计算可以吗???????矩形母线载流量:  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:  [12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]

请问大家80*6和60*8的铜排哪个过流量大,
有人说这么计算可以吗???????
矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
  [12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
免费打赏
dz5688
2009年04月05日 22:05:59
2楼
80*6的铜排载流大些
回复
qiujianshuang
2009年04月06日 06:32:09
3楼
呵呵,那是为什么,他们的横截面不是一样的吗,还有两根不同尺寸的铜排搭接,过流量是看搭接面积吗,还有我看隔离开关HD11-1000A/3P触头搭接面只有一条线,难道过流量还和搭接力度有关,请大家谈谈,指教一下,先谢谢了
回复
xgdtcs
2009年04月06日 13:21:50
4楼
可以简单换算一下它们各自的散热面积,做个区别即可啊:
80*6的 S=2* L*80+2*L*6=2*86L
60*8的 S=2* L*60+2*L*8=2*68L
L——是相同的母线长度
:victory: 这样解释,是不是更简单明了呢:victory:
回复
cz13306196492
2009年04月06日 13:50:30
5楼
80*6的铜排载流大些,散热面积不一样
回复