求教:10kv架空线
ccu-2006
ccu-2006 Lv.3
2009年04月03日 12:49:54
只看楼主

市政电网为10kv架空线经过,我的变电所从此电网取电,要怎样连接?1、架空线电杆上做不做开关? 使用隔离开关吗? 或是T接?2、从电杆下来后入地,电缆敷设至变电所高压进线柜就行了吗?

市政电网为10kv架空线 经过,我的变电所从此电网取电,要怎样连接?
1、架空线电杆上做不做开关?
使用隔离开关吗?
或是T接?
2、从电杆下来后入地,电缆敷设至变电所高压进线柜就行了吗?
免费打赏
高级电工
2009年04月03日 14:45:37
2楼
要想从10kV架空线上取电源,需要到供电公司客户服务中心去报装,填表。用电调查员到现场勘察确定下线点,出具供电方案。
1.一般需要加隔离刀闸和真空负荷开关。是否需要新立电杆,需要看各地供电公司的具体要求。
2.电缆从开关沿电杆引下后,直埋或经电缆沟道进入配电室就可以了
回复