请问前室加压送风量如何计算?下图有几个出入口?
小雨点1025
2009年04月03日 11:09:31
来自于通风排烟
只看楼主

高规的风昊表下面备注里有对前室门的开启数量说明,但一直没有弄明白出入口的个数如何计算?是只算楼梯间入口的门呢还是要把入户门一起计入?请高手指点啊![ 本帖最后由 qiyi168 于 2009-4-3 11:14 编辑 ]

高规的风昊表下面备注里有对前室门的开启数量说明,但一直没有弄明白出入口的个数如何计算?是只算楼梯间入口的门呢还是要把入户门一起计入?请高手指点啊!

[ 本帖最后由 qiyi168 于 2009-4-3 11:14 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
chengshiguyi
2009年04月05日 18:21:43
2楼
有很多这样的问题
在这个论坛里,你自己去看看别人是怎么答的啊
回复
jmax
2009年04月09日 10:30:07
3楼
我只知道前室内的出入口都要计```
但是楼梯间通往前室的那个出入口要不要算在一起``
请高手指教```
回复
hhbox
2009年04月09日 11:05:07
4楼
这个合用前室算有两个出入口。
规范出入口是指人流疏散进入消防前室的安全出口数。
合用前室到楼梯间的入口的各种情况规范已经考虑进去,所以不再重复计算!
回复
raidaf
2009年04月09日 11:18:15
5楼
我觉得是2个门,楼梯间的那个不算因为楼梯间的正压要高于前室,所以漏风是向前室漏风,不会前室想楼梯间漏风
回复
scofield.china
2009年04月09日 23:12:18
6楼
两个入口 通往楼梯的不算
回复
zjg8237372
2009年04月17日 21:46:56
7楼
合用前室为两个门,楼梯间加压则防烟前室不必加压,但因楼梯分别对应一个合用前室、一个前室,楼梯计算加压送风量并非简单的一个楼梯间的两倍,比按楼梯间单独加压的风量要小,又比按楼梯间、前室均加压的风量要大。
回复
小雨点1025
2009年09月29日 13:27:06
8楼

楼上说得比较合理,学习了
回复
wxjing00
2009年10月28日 17:41:51
9楼
也请教,像这种情况,如果楼梯间有外窗满足自然排烟,合用前室加压送风时,合用前室风量计算时,按几个门算呢
回复