高规的风昊表下面备注里有对前室门的开启数量说明,但一直没有弄明白出入口的个数如何计算?是只算楼梯间入口的门呢还是要把入户门一起计入?请高手指点啊![ 本帖最后由 qiyi168 于 2009-4-3 11:14 编辑 ]
高规的风昊表下面备注里有对前室门的开启数量说明,但一直没有弄明白出入口的个数如何计算?是只算楼梯间入口的门呢还是要把入户门一起计入?请高手指点啊!
[
本帖最后由 qiyi168 于 2009-4-3 11:14 编辑 ]
2楼
有很多这样的问题
在这个论坛里,你自己去看看别人是怎么答的啊
回复
3楼
我只知道前室内的出入口都要计```
但是楼梯间通往前室的那个出入口要不要算在一起``
请高手指教```
回复
4楼
这个合用前室算有两个出入口。
规范出入口是指人流疏散进入消防前室的安全出口数。
合用前室到楼梯间的入口的各种情况规范已经考虑进去,所以不再重复计算!
回复
5楼
我觉得是2个门,楼梯间的那个不算因为楼梯间的正压要高于前室,所以漏风是向前室漏风,不会前室想楼梯间漏风
回复
6楼
两个入口 通往楼梯的不算
回复
7楼
合用前室为两个门,楼梯间加压则防烟前室不必加压,但因楼梯分别对应一个合用前室、一个前室,楼梯计算加压送风量并非简单的一个楼梯间的两倍,比按楼梯间单独加压的风量要小,又比按楼梯间、前室均加压的风量要大。
回复
8楼
楼上说得比较合理,学习了
回复
9楼
也请教,像这种情况,如果楼梯间有外窗满足自然排烟,合用前室加压送风时,合用前室风量计算时,按几个门算呢
回复