求助244KW的压缩机,如何给他选择电缆? 急急急
confidence_2007
2009年04月01日 09:59:52
只看楼主

求助244KW的压缩机,如何给他选择电缆??

求助244KW的压缩机,如何给他选择电缆??
免费打赏
g368179105
2009年04月02日 11:25:12
12楼
这么大的空压机我没有见过。
接触过185kW的空压机,用的是4*150的电缆,长度约70米,电缆发热是温度达45度。
建议至少用2根120的电缆,换成我会选2根150电缆,本人胆小,用的材料都很大。
回复
gezhicheng
2009年04月02日 12:32:16
13楼

做电十几年了,好牛啊....但我们就是做空压机的 就是用的6根95平方的线和1根70平方的接地线
回复
goumin
2009年04月02日 12:42:36
14楼
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
goumin
2009年04月02日 12:43:06
15楼
用YJV22-4x240的电缆比较合理些
回复
yuan_afei
2009年04月02日 17:58:05
16楼
6根95的铜线肯定行的!!要是换做铝线的就得120的了,不过我总感觉95的铜线,不如120的铜线更保险一些
回复
yanxingxue
2009年04月13日 12:20:30
17楼
224KW压缩机,看功率因数,一般降压启动,电流在500A左右,再考虑压缩机的负载,600A的就很安全了,最好选YJV的,别去选带铠的,安装也不安装还费钱,
回复
zhoukefu2009
2009年04月13日 12:58:39
18楼
244/1.73/0.38/0.8/0.8=579.94A,为什么式中还要再除以一个0.8?
回复
jingtx
2009年04月13日 17:43:08
19楼
看来是打隧道的,我的建议是用两根150平方的VLV电缆,非标线太多,考虑大一点,我曾经用300平方的BLV带过160KW*2的空压机,接头容易出故障
回复
rainysky001
2009年04月13日 20:58:16
20楼
244/1.73/0.38/0.8/0.8=579.94A
为什么除以2个0.8?
不明白。。。。。。
回复
zhangxpjxh
2009年04月13日 21:28:38
21楼
0.8是功率因因数

取两根三芯即可120铜线
回复

相关推荐

APP内打开