求助244KW的压缩机,如何给他选择电缆? 急急急
confidence_2007
2009年04月01日 09:59:52
只看楼主

求助244KW的压缩机,如何给他选择电缆??

求助244KW的压缩机,如何给他选择电缆??
免费打赏
kyzy_0731
2009年04月01日 11:20:36
2楼
是用高压还是低压呢?电压等级是多少
回复
confidence_2007
2009年04月01日 11:28:45
3楼
低压380v的
回复
fdw1900
2009年04月01日 11:51:18
4楼
180的可以了。
回复
lingxuct
2009年04月01日 12:15:35
5楼
244KW三相异步电动机?好象没这个规格。
250KW电机的额定电流约450A左右,距离近(30米以内)可选择YJV22-1/0.6 3X70的二根;
距离远(100米以上)可选择3X95的二根。
回复
gezhicheng
2009年04月01日 14:14:42
6楼
没见过244KW的电机 空压机上面是250KW 40立方的空压机 用95平方的线
回复
xj.7204
2009年04月01日 14:49:48
7楼

从配电箱用两条电缆并联到电机上吗?这样子两条电缆各形成一个回路,难道两条回路用同一个断路器?
回复
confidence_2007
2009年04月01日 14:59:49
8楼
现在是一台244KW的一台水源热泵,具体几个压缩机也不清楚
但是应该电流在550A左右
回复
confidence_2007
2009年04月01日 15:26:25
9楼
244/1.73/0.38/0.8/0.8=579.94A
回复
chinabest
2009年04月01日 15:45:28
10楼
别听他们瞎讲了,我做电都十几年来。
你选6×120+1×120,共七根就行了,每项两根电缆
回复
kyzy_0731
2009年04月01日 23:53:42
11楼
用YJV22-4x240的电缆比较合理些
回复