22楼
我做过300KW的空压机,60立方的,寿力的,软启动,一共4台,变压器为1600KVA的,电缆是2*(YJV-3*240+2*120),工作正常!
空压机铭牌为400HP,效率为95%,功率因数为0.9,全负荷电流为530A,但还有个安全电流为613A!我选开关NS630H的,开关烫的要命,出线端有90度!
回复
23楼
有同样的困惑! 不明白,请高人解释
回复
24楼
选小了吧?我感觉还是YJV22-0.6/1KV-3*95 两根更合理一些
回复
25楼
我以前接触过的罗茨风机主动机为250KW,变频器控制,采用电缆为YJV3*185+1*70
回复
26楼
非标电缆是一平方五个电流算,国标是一平方八个电流算的,大功率的要配大点的,条件有变加折算
回复
27楼
第一个O.8是功率因素,第二个0.8是电动机效率。
回复
28楼
楼主问问题的时候,应该明确一下条件:
1 供电距离多远?即电机离变压器的距离
2 是否和其他设备电源线合槽敷设,敷设环境温度等
3 你既然有设备就应该有额定电流值
回复
29楼
还有就是设备的压降允许值!
我不否认以上任意楼兄弟回复的答案, 不过我不介意采用设备厂商非设备技术数据外的一些非专业数据
回复
30楼
再啰嗦一句:大家在回复的时候介意给出 你自己理由!!
26#楼的兄弟说的 所谓国标 能不能说下名字!让兄弟也见识下....
回复
31楼
这位兄弟 好样的!! 赞一个
回复