这种情况下,固态继电器烧坏的可能有哪些?
eily2009
eily2009 Lv.2
2009年03月31日 08:36:32
只看楼主

:( 我最近接到一个客户报修,说他那边有几个固态继电器烧坏了,具体如下:1)地点:新区科技园,外部电网稳定.2)设备: 电阻性加热炉3)额定电压: 380VAC4)额定电流:15A5)加热控制单元: 温控固态继电器6)故障情况: 损坏3-5个/月,损坏点是固态继电器的出口请各位专家帮忙分析一下,引起这种出口损坏的原因有哪些?我在此感谢大家了.:handshake

:(
我最近接到一个客户报修,说他那边有几个固态继电器烧坏了,具体如下:
1)地点:新区科技园,外部电网稳定.
2)设备: 电阻性加热炉
3)额定电压: 380VAC
4)额定电流:15A
5)加热控制单元: 温控固态继电器
6)故障情况: 损坏3-5个/月,损坏点是固态继电器的出口

请各位专家帮忙分析一下,引起这种出口损坏的原因有哪些?我在此感谢大家了.
:handshake
免费打赏
liuwj333
2009年06月10日 14:21:46
2楼
您提供的固态继电器烧坏的原因可能有以下几点
1.加热炉电热元件对地短路,造成过电流烧毁固态继电器;
2.固态继电器上端未设有快速熔断器保护,或者有快速熔断器没有使用合适的熔断器芯;
3.使用的固态继电器电流规格是否留有足够的裕量,额定电流15A选择的固态继电器的额定电流应大于1.5--2倍负载电流;
4.可能是使用的电热元件不合格,有个别功率大的,或者是电热元件有局部短路的,也有可能是被加热的物品有金属的掉在了元件上导致电热元件局部短路;
5.固态继电器接线端子的接线有松动,导致元件过热烧毁;
6.固态继电器烧坏后更换时固态继电器与散热器接触不好,造成固态继电器散热不好烧坏。
回复