三相SSR固态继电器的使用问题
首席技术官
2006年12月23日 14:55:13
只看楼主

一个三相SSR固态继电器,额定负载电压为90-264VAC负载为加热管(三个加热管组成星接法)系统电压为3相380VAC客户说使用这个是可以的 我觉得应该使用额定负载电压为90-400VAC的SSR虽然每个加热管上的电压为220VAC,但是整体看还是380VAC呀请问,该如何选择

一个三相SSR固态继电器,额定负载电压为90-264VAC
负载为加热管(三个加热管组成星接法)
系统电压为3相380VAC
客户说使用这个是可以的
我觉得应该使用额定负载电压为90-400VAC的SSR
虽然每个加热管上的电压为220VAC,但是整体看还是380VAC呀
请问,该如何选择

1166856911060.jpg

免费打赏
gongwanni
2006年12月23日 15:39:00
2楼
一般这种电路会使用三相四线制供电,星型接法的中性点会接在零线上,这种接法是能用的,因为SSR的三相是分别独立工作于220V;若不接零线的话,很容易损坏SSR。
回复
首席技术官
2006年12月24日 19:23:22
3楼
谢谢各位
回复
wzfff8@co163
2006年12月24日 22:04:06
4楼
SSR的体积比较大,需要预先考虑安装位置的问题。
回复
gongwanni
2006年12月24日 22:22:35
5楼

不用谢谢啦!
其实你也是很关心他人的问题,诚恳帮人解难的。
回复
铁牛66
2006年12月24日 22:32:16
6楼
90-264V?就行了,我不敢用