看图请教问题!!!
yorkeychen
yorkeychen Lv.3
2009年03月30日 23:59:38
只看楼主

直流调速系统中,驱动器电源如下图所示:请教问题:N线为什么要两次穿过空气开关?为何用三极空气开关而不用单相两极噶?接通电源后构成闭合回路,N线有没有电流流过噶?[ 本帖最后由 yorkeychen 于 2009-3-31 00:11 编辑 ]

直流调速系统中,驱动器电源如下图所示:
请教问题:N线为什么要两次穿过空气开关?为何用三极空气开关而不用单相两极噶?接通电源后构成闭合回路,N线有没有电流流过噶?


[ 本帖最后由 yorkeychen 于 2009-3-31 00:11 编辑 ]

LNk.JPG

爱芳的日子
2009年03月31日 19:47:40
2楼
第一次见到这样的图纸。
关注中。。。
回复
xuxianjie
2009年03月31日 19:52:20
3楼
好像是串联
回复
一指慢
2009年04月01日 17:11:44
4楼
我以为:并没有太多理由。
有时是为了利用现有的开关。串联后貌似可以增加保护跳闸的机率(N线电流通过二个热元件。L线走两次也一样的))。
用单相两极完全可以的。
回复
zaoyuan
2009年04月01日 19:07:22
5楼
没见过 。学习吧:)
回复
wlz163dyx
2009年04月02日 06:54:53
6楼
有趣~

就像电线通过电流互感器绕圈一样

但问题是串联电流相等,多绕一圈断路器电流也不会大啊

如果断路器过流脱扣选型大,可以降一级选用啊~

[ 本帖最后由 wlz163dyx 于 2009-4-2 06:56 编辑 ]
回复
wysh
2009年04月02日 09:41:29
7楼
同意四楼的观点,本来用两极开关就可以了
回复
didaodongbei
2009年04月02日 10:57:36
8楼
第一次见到开眼界了。同义4楼的观点。
没有太多的理由,利用原有设备。
回复
欢快的
2009年04月02日 13:44:27
9楼
单相电机和直流电机保护用断路器一般都是这种接法,没有单相电机保护断路器。因为单相电机如果使用电机保护专用断路器的话,只能将三极断路器当两极来使用,其中2个极串起来而不能空接,起到平衡负载 作用。
回复
didaodongbei
2009年04月02日 13:53:33
10楼
长见识了,谢谢楼上兄弟了。谢谢
长见识了,谢谢楼上兄弟了。谢谢
长见识了,谢谢楼上兄弟了。谢谢
回复
wlz163dyx
2009年04月02日 21:17:25
11楼
其中2个极串起来而不能空接,起到平衡负载 作用

为什么不能空?怎么个平衡负载?断路器难道有缺相保护?
回复

相关推荐

APP内打开