关于110kv电力电缆蛇形敷设及中间接头安装
yanzi633
yanzi633 Lv.2
2009年03月30日 23:53:46
只看楼主

110kV电力电缆(630mm2)怎么考虑蛇形敷设,支架横担有效距离480mm,我们原来采用北京院的方法,三相品字形布置时,每隔6米作为一个波节,但是采用的是刚性夹具,现在有三相分开上下三角形布置,关于蛇形敷设的波幅及波节如何计算,以及是否需要每个波节采用刚性夹具,因为刚性夹具造价很高另外中间接头安装时,在接头两端做了一个弧形伸缩节,不知道哪位高手能提供一下中间接头安装的图纸参考一下,感激不尽!

110kV电力电缆(630mm2)怎么考虑蛇形敷设,支架横担有效距离480mm,我们原来采用北京院的方法,三相品字形布置时,每隔6米作为一个波节,但是采用的是刚性夹具,现在有三相分开上下三角形布置,关于蛇形敷设的波幅及波节如何计算,以及是否需要每个波节采用刚性夹具,因为刚性夹具造价很高
另外中间接头安装时,在接头两端做了一个弧形伸缩节,不知道哪位高手能提供一下中间接头安装的图纸参考一下,感激不尽!
免费打赏
邓永富
2011年12月28日 17:19:14
2楼
6. 1. 5 在35kV以上高压电缆的终端、接头与电缆连接部位,宜设置伸缩节。伸缩节应大于电缆容许弯曲半径,并应满足金属护层的应变不超出容许值。未设置伸缩节的接头两侧,应采取刚性固定或在适当长度内电缆实施蛇形敷设。
6. 1. 4 35kV以上高压电缆明敷时,加设固定的部位除应符合本规范第6.1.3条的规定外,尚应符合下列规定:
1 在终端、接头或转弯处紧邻部位的电缆上,应设置不少于1处的刚性固定。
2 在垂直或斜坡的高位侧,宜设置不少于2处的刚性固定;采用钢丝铠装电缆时,还宜使铠装钢丝能夹持住并承受电缆自重引起的拉力。
3 电缆蛇形敷设的每一节距部位,宜采取挠性固定。蛇形转换成直线敷设的过渡部位,宜采取刚性固定。

根据相关论文,水平蛇形敷设不小于1D,垂直蛇形敷设不小于1.5D。请核对相关资料再执行以上内容。