如何计算仓库(一部分为办公楼)喷淋水量
qulingyun5170
2009年03月30日 14:55:18
只看楼主

该仓库为丙类耐火等级为一级,属于仓库危险级II级,办公楼为轻危险级,仓库两层,一层净高8米,二层10米,设计院给出的喷淋系统设计流量为90L/s,喷水时间1小时,是否有问题?另外喷头采用115还是200还是80呢?堆垛高4.2米,在线等,谢谢!

该仓库为丙类耐火等级为一级,属于仓库危险级II级,办公楼为轻危险级,仓库两层,一层净高8米,二层10米,设计院给出的喷淋系统设计流量为90L/s,喷水时间1小时,是否有问题?另外喷头采用115还是200还是80呢?堆垛高4.2米,在线等,谢谢!
lwzwfor1982
2009年03月31日 09:32:12
2楼
设计的是早期抑制快速响应喷头,流量没问题,喷头系数最少是200,工作压力0.5MPa
回复
bigdog0412
2009年04月01日 16:31:29
3楼
火灾持续时间 应为2小时 喷头选用K80 或早期抑制快速响应喷头都可以
回复
lg13500777747
2009年05月11日 23:11:54
4楼
早期抑制快速响应喷头,流量90L/s,喷水时间2小时,喷头系数200,工作压力0.5MPa