小区共有6幢建筑,成一字排列,最左边的建筑距最右边的建筑有376m。南北宽度在90m,请问各位位一下,如果设消防水箱的话,应该设计几个比较好啊,在这方面有没有什么规定啊?另外消防水箱的水是不是要独立设管供给呢?希望各位能指导指导!
小区共有6幢建筑,成一字排列,最左边的建筑距最右边的建筑有376m。南北宽度在90m,请问各位位一下,如果设消防水箱的话,应该设计几个比较好啊,在这方面有没有什么规定啊?
另外消防水箱的水是不是要独立设管供给呢?希望各位能指导指导!
2楼
如果高度一样,我认为设两个应该可以了,放在两边。如果高度不一样,则放在最高的那幢建筑物上,水量应按最大的一幢建筑物算。
回复
3楼
我的做法是,在屋顶水箱处设置管道泵加压,然后看看你的管道泵的扬程了,到最不利一幢楼的最不利消火栓口是否满足出口压力来定你的水箱控制几幢楼之间的距离。
回复
4楼
主要是看你的沿程损失了
回复
5楼
规范上无消防水箱的设置半径一说,个人认为,为安全起见设2个.消防水箱的水无须独立供给.进水管可以和生活水管合用.
回复
6楼
多谢各位了!
回复
7楼
din
回复
8楼
同意二楼说法
回复
9楼
2个就可以了,可以与生活供水管共用,天台设置稳压系统!!
回复
10楼
同意二楼的说法。
两个就够了。
但沿程水头损失应校核一下。看是否满足要求。
回复
11楼
设两个就够了,也有保证,你可根据不同的情况选择不同的位置
回复