请教各位师傅们,交流接触器的A1A2线圈两端并电容起什么作用

请教各位师傅们,交流接触器的A1A2线圈两端并电容起什么作用
免费打赏
wlz163dyx
2009年04月03日 22:31:17
12楼
这是过电压抑制器,吸收浪涌电流和限制瞬态过电压。

带有电感线圈的控制回路在断开时会产生瞬间高电压,会对回路中的电器元件和接点造成损伤,其结构主要是RC电路或是压敏电阻。

很多plc输出继电器都要加他,防止损坏plc内部继电器接点。
回复
爱芳的日子
2009年04月05日 17:14:02
13楼

支持
回复
qq_1412133617474
2014年10月16日 15:06:49
14楼
在含有非线性元件的控制系统中,在接触器的线圈上并电容器的较多”