请教:45米高中庭消防怎么做?
xinren5
xinren5 Lv.2
2009年03月28日 23:47:21
只看楼主

在做一个9层的大型商场,每层面积超过1万平方,从一层到九层有个1000平方的中庭,净空接近45米,消防部分需要做什么措施呢?谢谢

在做一个9层的大型商场,每层面积超过1万平方,从一层到九层有个1000平方的中庭,净空接近45米,消防部分需要做什么措施呢?谢谢
免费打赏
waj
2009年04月07日 09:18:24
12楼
中庭一层室内消火栓要保护得到,中庭顶是钢架支撑的话要做自动喷淋保护,二层以上中庭防火卷帘外要设自动喷淋。
回复
ggggbao
2009年04月07日 16:42:58
13楼
如果是在辽宁,估计就用大空间自动扫描定位喷水灭火系统了,辽宁有地方标准DB21/T1213-2007,标准名称《大空间自动扫描定位喷水灭火系统设计、施工及验收规程》表4.0.4 A类火灾的大空间场所举例中给出了“大型商场/超级市场/购物中心/百货大楼/室内商业街等商场建筑”对应的设置场所为“大空间门庭/中庭/商场/室内街道等场所”
广州也有此类的地方标准吧。
回复
leavebehind2008
2009年04月08日 14:23:17
14楼
广东也这个规范也是大[空间的,如果中庭和商场同一个防火分区就要做了,除非中庭是隔出来的,我也做这个案例,做了大空间智能喷水灭火系统,这个规范也有说明选择方法。