请教:45米高中庭消防怎么做?
xinren5
xinren5 Lv.2
2009年03月28日 23:47:21
只看楼主

在做一个9层的大型商场,每层面积超过1万平方,从一层到九层有个1000平方的中庭,净空接近45米,消防部分需要做什么措施呢?谢谢

在做一个9层的大型商场,每层面积超过1万平方,从一层到九层有个1000平方的中庭,净空接近45米,消防部分需要做什么措施呢?谢谢
免费打赏
老谭
2009年03月28日 23:52:12
2楼
45m?那就不需要做了
回复
xrb791124
2009年03月29日 10:26:42
3楼
依据建筑结构采取相应消防措施以确保中庭与其它防火分区隔开。
回复
zijian.g
2009年03月29日 13:06:04
4楼
超过18m的好像就可以不考虑消防了,要没要做消防效果评估
回复
陈大亮
2009年03月30日 09:01:57
5楼
确保中庭与其它防火分区隔开,顶做喷淋。
回复
yeleixiaor
2009年03月30日 10:15:45
6楼
确保中庭与其它防火分区隔开没错,但是做喷淋没效果
回复
xinren5
2009年03月31日 21:36:14
7楼
请教:45米高中庭消防怎么做?
回复
小小法师
2009年04月01日 07:15:13
8楼
我也做过类似的项目,这种大空间可以不做喷淋,其实中庭四周是有防火卷帘隔开的,中庭本身是不会着火的,只是会起烟囱效应,隔开问题不大了。
回复
zlx_0199
2009年04月01日 20:13:12
9楼
对于楼上的说法,大空间可以不做喷淋,哪本规范说的,可有依据,我有两个项目是这样的,给点意见.
回复
oksoft
2009年04月02日 14:48:57
10楼
如果是在辽宁,估计就用大空间自动扫描定位喷水灭火系统了,辽宁有地方标准DB21/T1213-2007,标准名称《大空间自动扫描定位喷水灭火系统设计、施工及验收规程》表4.0.4 A类火灾的大空间场所举例中给出了“大型商场/超级市场/购物中心/百货大楼/室内商业街等商场建筑”对应的设置场所为“大空间门庭/中庭/商场/室内街道等场所”
广州也有此类的地方标准吧。
回复
zlx_0199
2009年04月02日 19:35:26
11楼
对于楼上的说法,辽宁的地方标准只在某些方面20米范围内有效.出这个范围不知道有没有效?
况且这个标准号是DB21/1213-2001,啥时出的2007,有的话给上传一个或告诉我上哪去找?
谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开