惠安县住建局近日发布《关于规范消防设计及审图有关工作的通知》,提醒消防设计有关注意事项:消防给水管材、消防电缆、防排烟风管包裹等消防主材、旧有建筑消防设备设施改造,设计图纸不明确或是错误导致后期工程整改量大,整改周期长,需注意。供参考。 电气专业 :设计单位在一类高层住宅公共疏散通道的应急照明采用普通阻燃电缆,为采用低烟无卤阻燃电缆,不符合《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 6.4.5条要求。
惠安县住建局近日发布《关于规范消防设计及审图有关工作的通知》,提醒消防设计有关注意事项:消防给水管材、消防电缆、防排烟风管包裹等消防主材、旧有建筑消防设备设施改造,设计图纸不明确或是错误导致后期工程整改量大,整改周期长,需注意。供参考。
电气专业 :设计单位在一类高层住宅公共疏散通道的应急照明采用普通阻燃电缆,为采用低烟无卤阻燃电缆,不符合《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 6.4.5条要求。 要求消防电缆选型需根据不同场所的相关规范要求选用部分相关条文如: (1)《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第 13.8.4.1 条;
(2)《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第6.4.5 条;
(3)《商店建筑设计规范》JGJ48-2014第7.3.14;
(4)《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018第7.3.8条。
给排水专业 :1、在设计说明中除明确消防给水系统工作压力外,还应根据各消防给水系统工作压力,明确对应压力范围内的消防给水管材的具体使用楼层(区域)。
2、设计单位应根据《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010第2.4.2条的规定在设计图中明确选用的消防给水管材外径和壁厚,当设计中均采用公称直径DN表示管道时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
3、高位消防水箱设计图中应明确具体尺寸(长宽高)水位控制要求、水箱配件及旋流防止器安装的详图,消防稳压设备若安装在屋面,应一并表达稳压泵吸水管安装做法。
4、设计图中应准确表达水泵吸水管与吸水干管的连接方式,采用管顶平接(变径处绘制偏心异径管)或管顶上接;水泵吸水管安装高度应考虑实际安装需求,确保消防水泵可满足自灌吸水要求。
5、室内消火栓箱的设置应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.7.3条要求,可考虑非停车位空间、车位凸出柱边空间、车道旁的车辆尾部柱边等布置室内消火栓箱。
暖通专业 :1、设计说明明确防排烟风管不同耐火极限的具体做法,按照国家标准《通风管道耐火实验方法》GB/T17428测试方法,耐火完整性和耐火隔热性同时符合规范要求时方为合格。防火风管要按照型式检测报告注明工法进行施工。并注意风管连接方式、防火包裹材料、风管钢板厚度等材料及施工工艺要求。
2、暖通平面图注明防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道的耐火极限,特别应标注穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的耐火极限要求。