空调湿度超标
optimic
optimic Lv.5
2009年03月28日 20:19:10
只看楼主

室内温湿度是设定是20度,湿度是55±5,室外温度是16-20度,左右,湿度是65-85%左右,现在是新风柜湿度能达到要求,有回风的风柜,湿度老是超标,一直超过60%甚至超过70%,不知道什么原因呢,有人能帮我解决

室内温湿度是设定是20度,湿度是55±5,室外温度是16-20度,左右,湿度是65-85%左右,
现在是新风柜湿度能达到要求,有回风的风柜,湿度老是超标,一直超过60%甚至超过70%,不知道什么原因呢,有人能帮我解决
免费打赏
goldlion008
2009年03月29日 22:44:45
2楼
如果新风柜能达到要求,那麽新风的湿负荷应已得到解决。
室内的情况楼主没道清楚,不知道室内的湿负荷来源,是否很大。
如果末端的机组冷量不足,不足以去除室内的余湿,那麽湿度也是会超标的。
另外,湿度传感器的安装位置是否正确,如果贴近表冷器,也会导致测试的湿度指标过高。
回复
optimic
2009年04月02日 16:45:15
3楼
室内的人员只有三个人左右,,湿负荷应该很小的,除湿的风量足够了,
我传感器装在风柜的回风段,是一次回风,在表冷器的前面,
回复
xyzjm12
2009年04月03日 07:58:11
4楼
LZ是用什麽樣的系統?感覺很奇怪!
什麽叫“新风柜湿度能达到要求,有回风的风柜,湿度老是超标”