在农网改造中架空裸线(3相四线400v)最边线与房屋水平间距最小为多少?[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-28 15:23 编辑 ]

在农网改造中架空裸线(3相四线400v)最边线与房屋水平间距最小为多少?

[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-28 15:23 编辑 ]
免费打赏
mhsdy
2009年03月28日 14:20:38
2楼
话说的太简单了,一是电压等级,二是最大弧垂与建筑距离和与建筑物水平距离.
回复
爱芳的日子
2009年03月28日 15:43:50
3楼
名称额定电压/KV
1—3
6
10
15
20
35
60
110J
110
0.5以下
0.5—1

带电部分与接地部分(A1)
75
100
125
150
180
300
550
850
950
15(30)
15(30)

不同相的带电部分之间(A2)
75
100
125
150
180
300
550
900
1000
15(30)
15(30)

带电部分至栏杆(B1)
825
850
875
900
900
1050
1300
1600
1700
100
100

带电部分至网状遮拦(B2)
175
200
225
250
250
400
650
950
1050
100
100

无遮拦裸导线至板状遮拦(B3)
105
130
155
180
180
330
580
880
980
50
50

无遮拦裸导线至地(楼)面(C)
2375
2400
2425
2450
2450
2600
2850
3150
3250
2200
2200

不同时停电无遮拦
1875
1900
1925
1950
1950
2100
2350
2650
2750



栏裸导体之间的水平净距(D)












出线套管至屋外通道的路面(E)
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4500
5000
5000



无遮拦裸导体与通道对面墙间水平净距(D1)









1500
2000

通道两边的无遮拦裸导体间的水平净距(D2)









1000
1500


注:1. 110J指中性点直接接地电力网。

2. 海拔超过1000m时本表所列A值应按每升高100增大1%进行修正,B,C,D值应分别增加A1的修正值。

3. 本表所列各值不适用于制造厂生产的成套的配电装置。

4. 括弧中的数值为绝缘表面距离。