桂林电工触电事故[图]
zilong2002
zilong2002 Lv.3
2009年03月28日 11:59:14
只看楼主

3月27日上午10时许,一名电工在桂林火车东站检修高压线时,不慎触电当场昏迷。他被保险带倒挂在10米高的电线杆上晃来晃去,情况十分危急。另一名电工冒险爬上电线杆,用肩膀牢牢地托住了遇险的工友,眼巴巴地等待救援。桂林市消防支队东江中队官兵接到报警后,迅速赶到现场,并组织群众用雨帆拉起了一道“生命安全线”。随后,消防官兵调用登高消防车进行营救。经过10多分钟的努力,遇险电工终于被成功救下,120急救车立即将其送往医院进行救治。(早报李二勇 王培摄)

一名电工触电昏迷后倒挂在高空,工友用肩膀托住他的身体。
2.jpg
3.jpg
遇险电工被营救下来时还昏迷不醒。

[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-4-29 08:30 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
zilong2002
2009年03月28日 12:10:44
2楼
不好意思,第一次传图片,传错了几张,不知道怎么删除
:L
回复
wysh
2009年03月28日 12:14:50
3楼
未验电?还是反送电?
回复
xuxianjie
2009年03月28日 13:39:14
4楼
怎么导致触电的
怎么没有分析一下
回复
爱芳的日子
2009年03月28日 15:39:23
5楼
带电操作?机车用电压好像是27.5KV的,胆子够大的
回复
老灰兔子
2009年03月28日 21:45:12
6楼
它这些线路不是电力机车用的供电线路,是普通的工业或民用供电高压线路。
回复
lingxuct
2009年03月29日 08:24:34
7楼
这杆子上线路够复杂的,带电操作的条件不够,发生事故对工作票签发人的责任不小。
回复
一指慢
2009年03月29日 13:45:38
8楼
一层高压横担,四层低压担,一条弱电电缆,还有路灯,杆面确实太复杂了。
但愿触电者无大碍。
回复
z-x-g
2009年03月29日 14:03:21
9楼
安全第一............................
回复
hanjinzhu789
2009年03月29日 20:21:22
10楼
违章作业造成,没有执行停电,验电,挂地线。
回复
爱芳的日子
2009年03月30日 00:13:00
11楼
再看看还是觉得后怕
回复

相关推荐