3月27日上午10时许,一名电工在桂林火车东站检修高压线时,不慎触电当场昏迷。他被保险带倒挂在10米高的电线杆上晃来晃去,情况十分危急。另一名电工冒险爬上电线杆,用肩膀牢牢地托住了遇险的工友,眼巴巴地等待救援。桂林市消防支队东江中队官兵接到报警后,迅速赶到现场,并组织群众用雨帆拉起了一道“生命安全线”。随后,消防官兵调用登高消防车进行营救。经过10多分钟的努力,遇险电工终于被成功救下,120急救车立即将其送往医院进行救治。(早报李二勇 王培摄)
一名电工触电昏迷后倒挂在高空,工友用肩膀托住他的身体。
遇险电工被营救下来时还昏迷不醒。
[
本帖最后由 ycm888 于 2011-4-29 08:30 编辑 ]
2楼
不好意思,第一次传图片,传错了几张,不知道怎么删除
:L
回复
3楼
未验电?还是反送电?
回复
4楼
怎么导致触电的
怎么没有分析一下
回复
5楼
带电操作?机车用电压好像是27.5KV的,胆子够大的
回复
6楼
它这些线路不是电力机车用的供电线路,是普通的工业或民用供电高压线路。
回复
7楼
这杆子上线路够复杂的,带电操作的条件不够,发生事故对工作票签发人的责任不小。
回复
8楼
一层高压横担,四层低压担,一条弱电电缆,还有路灯,杆面确实太复杂了。
但愿触电者无大碍。
回复
9楼
安全第一............................
回复
10楼
违章作业造成,没有执行停电,验电,挂地线。
回复
11楼
再看看还是觉得后怕
回复