计算剪力墙边缘构件的配箍率时混凝土保护层厚度的取值
yh930562
yh930562 Lv.7
2009年03月28日 10:38:21
只看楼主

请教:计算剪力墙边缘构件的配箍率时混凝土保护层厚度的取值?此取值不同,对配箍率的计算结果不同

请教:计算剪力墙边缘构件的配箍率时混凝土保护层厚度的取值?此取值不同,对配箍率的计算结果不同
zhugeguang
2009年03月28日 19:38:48
2楼
计算剪力墙边缘构件的配箍率时混凝土保护层厚度的取值?规范确实没有明确。但柱的体积配箍率,砼规有规定,见11.4.17条。个人理解应该按柱的同样的要求。抗震设计手册按15mm计算的,见450页。
回复
雨夜屠夫
2014年08月27日 15:34:48
3楼
很好很强大,楼主继续加油
回复
zljzlj000111
2014年09月30日 20:11:50
4楼
楼主继续加油
回复
设计小兵
2014年10月03日 17:06:12
5楼
对一类环境类别,剪力墙保护层厚度不应小于15mm,见混凝土设计规范第8章
回复
hwwsdtc
2015年07月31日 12:52:12
6楼
学习了,谢谢分享!!