请教有关母线分段处的防火隔断措施
nanyang83
nanyang83 Lv.2
2009年03月28日 09:26:59
只看楼主

各位前辈,在《低压配电设计规范GB 50054-95》中有一条:“第3.1.6条同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。”不知道这个隔断要如何做?现在成套的开关柜是否已经有隔断功能(柜子之间),所以不用另作防火隔断了?麻烦各位前辈解答,谢谢!

各位前辈,在《低压配电设计规范GB 50054-95》中有一条:
“第3.1.6条
同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。”不知道这个隔断要如何做?现在成套的开关柜是否已经有隔断功能(柜子之间),所以不用另作防火隔断了?麻烦各位前辈解答,谢谢!
免费打赏
sese
2009年05月06日 09:21:12
2楼
也是我看规范时遇到的疑问,刚找到的资料,楼上的参考一下吧
“有一级负荷的母线可因存有隔断而不直接受到影响或少受影响,隔断可用防火材料的隔板,也可是隔墙,隔墙是整体形时,墙上应开通行门洞。”
回复