我想问一下,一个压滤机机房,13m*23m,4米高,大致需要几个多少kw的灯能满足要求?
我想问一下,一个压滤机机房,13m*23m,4米高,大致需要几个多少kw的灯能满足要求?
2楼
你应该给个要求的照度。
[
本帖最后由 yanqing2008 于 2009-3-27 23:51 编辑 ]
回复
3楼
照度计算书
参考标准:《建筑照明设计标准》
计算方法:利用系数平均照度法
《照明设计手册》基本公式:
E = NΦUK / A
N = EA / (ΦUK)
其中:
Φ-- 光通量
N -- 光源数量
U -- 利用系数
A -- 工作面面积m2
K -- 灯具维护系数
房间长度: 23.00 m
房间宽度: 13.00 m
计算高度: 4.00 m
室形系数RI:
利用系数: 0.60
维护系数: 0.80
光源种类: 钠-铊-铟灯
光源型号-功率,光通: NTY400 28000
所选建筑:
照度要求: 300.00
功率密度要求: 11.00
计算结果:
建议灯具数: 7
照度校验: 314.65
总功率: 2800.00
功率密度: 9.36
折算功率密度: 8.93
符合规范节能要求!
回复
4楼
回复
5楼
不要重复发帖
[
本帖最后由 lzh.zlf.3534 于 2009-3-31 19:08 编辑 ]
回复
6楼
不错,回答的很好。但灯具跟厂房高度是什么关系?
回复
7楼
你的折算功率密度是什么意思?
回复
8楼
这样的车间,照度按300设计是不是大了点啊?
回复